关于消防水泵房是否设置消火栓的问题
dljjlq
dljjlq Lv.3
2016年01月09日 16:39:03
只看楼主

想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后

想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后
免费打赏
dongshi402
2016年01月26日 09:18:00
12楼
GB50974-2014
消防给水及消火栓系统技术规范
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:

4 每台消防水泵出水管上应设置DN65 的试水管,并应安装DN65 的消火栓。
回复
yangj
2016年01月26日 11:38:54
13楼
dongshi402 发表于 2016-1-26 09:18 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装 …规范没这条?
回复
dljjlq
2016年01月26日 20:50:49
14楼
dongshi402 发表于 2016-1-26 09:18 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装 …我大概知道了为什么会被要求设置了,你列的这条可能是消规刚出时的征求意见稿,正式出版时要求设置消火栓的相关条文删除了,总工应该是记叉了,肯定是这样
回复
雍牧
2016年01月27日 08:39:26
15楼
这个不需要的啊
回复
zidane19882007
2016年03月10日 23:46:21
16楼
既然你有检测流量装置就无需设置消火栓,假如你没有检测装置只是预留检测装置接口,那么消火栓是一个接检测装置接口的不错的技术措施。如你图所示,你设置了检测装置,那么这个消火栓完全可以取消。
回复
queerice
2016年03月11日 09:17:20
17楼
zidane19882007 发表于 2016-3-10 23:46 既然你有检测流量装置就无需设置消火栓,假如你没有检测装置只是预留检测装置接口,那么消火栓是一个接检测 …设置流量监测和试水消火栓都是为了检测消防泵出水。在NFPA20里,流量检测管管径和消火栓个数都是根据消防泵流量来决定。消规估计借鉴了NFPA的理念,并简化。
回复
risahonda
2016年04月30日 22:06:09
18楼
正式版已经删掉这条了,这么久了贵单位还没买纸质正式版啊
回复
王铜
2016年05月02日 08:49:55
19楼
按照|《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7。4。3条,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。消防水泵房所在的楼层需要设置消火栓。消火栓布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。只要能被其他地方消火栓覆盖就行了。
屋顶的消防水泵房,流量与压力有时不满足扑救要求,这个消火栓是用作试水或检测流量用。
底层或地下的消防水泵房,流量与压力均满足要求。不需要这个消火栓。
回复
lingxiansheng
2016年05月03日 15:30:45
20楼
如果泵房在同层消火栓保护范围内,就可不设,如果不在,就需设。
回复
hit_lh
2017年04月21日 11:02:18
21楼
dljjlq 发表于 2016-1-26 20:50 我大概知道了为什么会被要求设置了,你列的这条可能是消规刚出时的征求意见稿,正式出版时要求设置消火栓 …我翻了半天的规范,没找到印象中要求设置那个消火栓的条文。就是这条修改了。
回复

相关推荐

APP内打开