人在北京,单位接了个柬埔寨的活,公寓,二类高层。问题很白,就是套间里该不该设电热水器插座。有没有南方的同行指点一下?我查了资料,北京七月最高气温就是七月份22~31度,而柬埔寨今天的气温就是24~33度。我想即便是老年人也不会洗热水澡吧
人在北京,单位接了个柬埔寨的活,公寓,二类高层。问题很白,就是套间里该不该设电热水器插座。有没有南方的同行指点一下?
我查了资料,北京七月最高气温就是七月份22~31度,而柬埔寨今天的气温就是24~33度。我想即便是老年人也不会洗热水澡吧
2楼
设,全设上.广州大多都有.别让柬埔寨挑理.希望他们都买中国热水器.
回复
3楼
哈哈,感觉你是买热水器的:lol设上就是干线电缆得加大,增加甲方投资。本来每户也就3-4kW,这么一来就得5-6kW了
回复
4楼
20多度的温度是没有法洗澡的,所以,还是加上的好。
虽然用的不如我们多,但肯定有用。
比如,他们的宾馆了,也要有吧?
回复
5楼
beijingwang 发表于 2016-1-8 12:00 哈哈,感觉你是买热水器的设上就是干线电缆得加大,增加甲方投资。本来每户也就3-4kW,这么一来就得5-6 …您负荷计算得不对.把热水器加上的负荷,如下:1)酒店式公寓:一居室10kW,二居室12kW,三居室15kW;2)普通公寓:按30~50w/平方米;高档公寓取50w.最终总栋的计算负荷还要再乘0.85的系数.没您说的这么夸张.
回复
6楼
苯笨 发表于 2016-1-8 12:38 您负荷计算得不对.把热水器加上的负荷,如下:1)酒店式公寓:一居室10kW,二居室12kW,三居室15kW;O ,忘了说,户型很小,基本上每户40平
回复
7楼
beida_energy 发表于 2016-1-8 12:01 20多度的温度是没有法洗澡的,所以,还是加上的好。虽然用的不如我们多,但肯定有用。比如,他们的宾馆 …是这个理,所以图纸加上了,但心底里还是想找南方的同行确认下。
回复