2楼
主要是防水与管道之间交接处一定要处理好、
回复
3楼
结构施工时,地下室顶板上相应位置预留洞,洞口尺寸应大于管道最大外尺寸,且做成上大下小的锥台体形状。管道安装时,其平面定位和高程以及管道严密性核查无误后,吊模进行二次灌浆。具体做法可以向设计方索要,也可以参考我的一篇贴子《管根封堵的两种方法》。
回复
4楼
toumingweixiao000 发表于 2016-1-11 11:15 结构施工时,地下室顶板上相应位置预留洞,洞口尺寸应大于管道最大外尺寸,且做成上大下小的锥台体形状。管 …几点疑问,探讨一下:1.如果进行吊模二次灌浆,原结构留洞是否需要预留做止水钢板?类似后浇带做法?如果预留了止水钢板,会不会与管道止水环冲突?如果不做止水钢板,新旧混凝土之间又是一个渗漏通道2.顶板厚度小于底板厚度,不论是止水钢板还是止水环,如何保证阴角区域的混凝土密实?
回复
5楼
dengken205 发表于 2016-1-11 13:31 几点疑问,探讨一下:1.如果进行吊模二次灌浆,原结构留洞是否需要预留做止水钢板?类似后浇带做法? …用止水钢板,当然会好一点,哪怕只是心理上的安慰呢。个人看法,不用止水钢板也不会有什么问题,如果要用止水钢板的话,无非是留洞留大一些,也不难做。如果用止水钢板的话,C型止水钢板开口向上,然后二次灌浆之前把止水钢板略往上扳一点,于是混凝土入模后经振捣,会把止水钢板以下聚集的空气挤出去,从而保证振捣密实。混凝土施工规范中要求用插入式振捣棒进行振捣时,一般每隔约50-60厘米插入振捣一次,换言之,振捣棒的振捣作用影响范围半径约25-30厘米。常用的止水钢板宽度一般30-40厘米,一半埋在旧混凝土中,一半在洞里,在洞里的这一半宽度理论上也就15-20厘米,小于振捣棒的作用半径,所以可以有理由认为止水钢板以下的混凝土是可以振捣密实的。问题的关键在于三点,一是混凝土接茬处旧混凝土要清理干净并凿毛或刷毛并用清水洗净,二是采用高一标号的微膨胀混凝土,其抗渗等级不低于原设计要求,三是二次灌浆的混凝土一定要严格按标准进行养护。最后,如果实在是不放心的话,可以把二次灌浆的混凝土表面控制到低2厘米左右,灌上水观察24小时看有没有渗漏,确保不渗漏了再用砂浆补平。
回复
6楼
混凝土接茬处旧混凝土要清理干净并凿毛或刷毛并用清水洗净
回复