一个专用的电气配电所设在地下室里。里面设有两台800KVA的干式变压器。目前已做到2层,施工单位忘记设设备吊装孔了。
一个专用的电气配电所设在地下室里。
里面设有两台800KVA的干式变压器。
目前已做到2层,施工单位忘记设设备吊装孔了。
2楼
变压器型号,电压等级,有没有外壳?
如有先把外壳去了,进去后再装外壳.
不出意外地话,没外壳的尺寸长x宽x高(1440x1150x1460mm).把尺寸给施工单位,让他们看一下.
尺寸最好现场量一下或看一下样本.
回复
3楼
1.6米这个宽度是可以的,完全没有问题。
回复
4楼
应该找结构专业后期处理一下把设备吊装口做出来,变压器尺寸虽然比楼梯小但是没有操作空间了。
回复
5楼
变压器的重量,没有操作空间根本没法整下去,当然人的智慧是无穷的
回复
6楼
需要专业起重来搬运,如果不是油变,干变需要把壳体与变压器分开搬运。