开关操作顺序问题
fujian6132@co163
2007年11月01日 15:36:49
只看楼主

隔离开关操作顺序问题固定柜如XGN架空进线,停电顺序是分断路器-打开下隔离-打开上隔离,送电顺序合上隔离开关-合下隔离开关-合断路器,请问有什么标准依据吗

隔离开关操作顺序问题
固定柜如XGN架空进线,停电顺序是分断路器-打开下隔离-打开上隔离,
送电顺序合上隔离开关-合下隔离开关-合断路器,请问有什么标准依据吗
免费打赏
成套毛毛
2007年11月01日 16:46:24
2楼
你买操作机构时,上面有标,它的顺序
回复
fujian6132@co163
2007年11月02日 07:53:01
3楼
谢谢wangkai.js,这我知道,我们厂本身就做JSXGN可是为什么,有标准可参照吗?如果我设计一种开关柜,上下隔离开关一起动可不可以,
回复
hwc_wy
2007年11月02日 11:03:56
4楼
查一下隔离开关和接地开关的标准,然后是建设部关于操作方面的规范意见里面好象 有写到
回复
mr_yon
2007年11月02日 16:42:34
5楼
我觉的可以,一起动你也可以做成分时先分下后分上,合时先合上后合下.
回复
fujian6132@co163
2007年11月03日 08:38:59
6楼
请教版主,能具体说说建设部关于操作方面的规范文件号,是哪一年的,隔离开关和接地开关的标准没有这一项说明,谢谢!
回复
fujian6132@co163
2007年11月03日 09:08:32
7楼
电气设备倒闸操作规范

5.3.2 倒闸操作的顺序
5.3.2.1 线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。
5.3.2.2 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
5.3.2.3 双母线到闸操作:热到时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
本人认为:这只能对于上下隔离开关是分开操作时要求,如果是同时用一个操作手柄的手动或电动机构来说,也可以同时动作,不知是否对?
回复
hwc_wy
2007年11月03日 10:44:58
8楼
具体标准号我忘了,反正是一个送电,停电操作流程的规定,主要考虑的是母线侧和负载侧的实际操作对设备以及安全方面考虑的,上面的引用的不错
回复
sushibo4321
2007年11月03日 10:48:25
9楼
对于送电的时候先合隔离,再合真空断路器;
停电的时候先断真空断路器,再断隔离;这个是肯定的,因为隔离是不能分断负荷的;
至于送/停电上、下隔离的先后顺序好像国标没有相应的规定,不过供电局有个不成文的规定送电要先合上隔离,后下隔离,停电则相反;
本人认为如果是进线侧带操作取电源PT的时候(上进线),这个规定也许有用,否则应该在电气上是没什么意义的
回复
fnc480304
2007年11月03日 12:37:48
10楼

还是应按规范进行操作。
回复
jiangxz1987
2007年11月05日 10:12:25
11楼

这个规定是基于如下考虑的:先分下隔离,如果万一断路器未分段,此时就是带负荷分刀闸,本柜的保护会起作用,不会连累到上一级或其他柜,防治事故扩大。如先分上隔离,出现这种情况时上一级保护就会动作,事故扩大。先合上隔离也是同样的道理。不知道回答的对不对,请指正。
回复