本帖最后由 dinglu163 于 2016-1-6 14:00 编辑 地下车库中,无梁楼盖和普通梁板交接处,此处的柱子是否可以不加柱帽,柱子和框架梁整浇,对楼板的冲切是否可以抵消
本帖最后由 dinglu163 于 2016-1-6 14:00 编辑
地下车库中,无梁楼盖和普通梁板交接处,此处的柱子是否可以不加柱帽,柱子和框架梁整浇,对楼板的冲切是否可以抵消
2楼
没有人知道吗
回复
3楼
快乐分享,点赞奉献!感谢!
回复
4楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
回复
5楼
可以不做柱帽
这里没有冲切,只有剪切
回复
6楼
dengken205 发表于 2016-1-6 15:05 可以不做柱帽这里没有冲切,只有剪切我这里布置柱帽后,为什么算出来柱帽还要有附加箍筋
回复
7楼
无梁楼盖柱处接近点支撑,加柱帽为增加冲切面积。梁处已是线支撑,在柱处没必要加柱帽,梁的线支撑足够。
回复
8楼
dgongxiaoh 发表于 2016-1-6 16:58 无梁楼盖柱处接近点支撑,加柱帽为增加冲切面积。梁处已是线支撑,在柱处没必要加柱帽,梁的线支撑足够。嗯,有道理
回复
9楼
dinglu163 发表于 2016-1-6 16:11 我这里布置柱帽后,为什么算出来柱帽还要有附加箍筋既然设置了柱帽,相当于一个突出的支座,当然就会有三边冲切
回复
10楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
回复
12楼
只要满足冲切要求就可以。
回复