无梁楼盖的柱帽设置
水源三星
水源三星 Lv.12
2016年01月06日 11:58:34
只看楼主

本帖最后由 dinglu163 于 2016-1-6 14:00 编辑 地下车库中,无梁楼盖和普通梁板交接处,此处的柱子是否可以不加柱帽,柱子和框架梁整浇,对楼板的冲切是否可以抵消

本帖最后由 dinglu163 于 2016-1-6 14:00 编辑

地下车库中,无梁楼盖和普通梁板交接处,此处的柱子是否可以不加柱帽,柱子和框架梁整浇,对楼板的冲切是否可以抵消

QQ图片20160106115756.png

免费打赏
水源三星
2016年01月07日 15:08:38
13楼
还有个问题是,如果框架梁处不加柱帽的话,那这一跨X向就没有板带了,而且此处的板顶支座钢筋很大
回复
yxp2002结构
2016年02月03日 15:17:46
14楼
一般会加半柱帽
回复
不见泰山
2016年03月11日 10:38:07
15楼
学习了
回复
苗苗53
2016年05月19日 15:45:27
16楼
回复
小胚芽
2016年06月02日 18:10:05
17楼
正在用手算。。
回复
bingdianxingguang
2016年12月01日 11:48:45
18楼
好东西,正需要呢
回复
yuky2005
2016年12月01日 15:14:58
19楼
一般会加个半柱帽吧
回复
tiandijie_
2017年07月07日 20:11:32
20楼
一般会加1/2,3/4的柱帽,小跨度的也有例外
回复
张哈哈哥
2017年07月10日 09:44:21
21楼
谢谢了。不错不错的资料
回复
pch494446885
2017年08月12日 17:38:17
22楼
感谢楼主的分享!
回复