住户装修,现在要在梁边设置一道长2米,高2.8米的隔墙。(未设置在梁上!)用的是0.12*0.2*0.4的水泥空心砖。。网上说大概15斤一块这样。然后用户手册上规定的允许荷载是2.0KN/M2 请问大家,这样是允许不允许啊?

住户装修,现在要在梁边设置一道长2米,高2.8米的隔墙。(未设置在梁上!)
用的是0.12*0.2*0.4的水泥空心砖。。网上说大概15斤一块这样。

然后用户手册上规定的允许荷载是2.0KN/M2

请问大家,这样是允许不允许啊?
免费打赏
wangjiyiok
2016年01月05日 20:44:55
2楼
精装修自己什么样就装什么样,别破坏原有结构,剩下的别太认真了,要那么说 家里还放不了沉东西了
回复
甲方施工员
2016年01月06日 08:41:32
3楼
正常说不允许 墙下无梁的 板要加强

不正常说没啥问题
回复
木荣古儿
2016年01月06日 14:42:41
4楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
qa240087647
2016年01月06日 15:26:11
5楼
木荣古儿 发表于 2016-1-6 14:42 你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:http://bbs.co1 …国建规范明文规定,因装修造成主体承重结构的改变需通知承建单位及设计院或同等资质的设计单位出具评估报告;楼主既然是装隔墙,自然不计入主体范围 应当采用12cm厚以内的填充材料做间壁墙,对主体承重结构不会有影响的。