如题,普通电梯的门能否开在消防电梯与防烟梯的合用防烟前室内?
如题,普通电梯的门能否开在消防电梯与防烟梯的合用防烟前室内?
2楼
按新规范7.3.5第三条,前室内是不允许开设除前室出入口疏散门、正压送风口及规范5.5.27规定的户门以外的其他门窗洞口的,所以普通的电梯层门也应该是不允许开设的(尽管它的耐火极限不低于一小时,等同于乙级防火门)。
虽然以前也有普通电梯与消防电梯设置在一起的工程,审图也通过了。新规施行后,审图及消防更为严格,个人建议还是不要设置到一起的好,惹强条不值得。如果实在分设不开,都设计为消防电梯也行,我们有这样的工程。但电梯台数较多的情况,普通电梯与消防电梯分开才是最合理的,也能保证消防电梯在真正需要时能够发挥其作用。
回复
3楼
楼上理解有误,前室可以合用
回复
4楼
xlh01818 发表于 2016-1-5 10:40 楼上理解有误,前室可以合用亲,合用,是防烟楼梯间前室和消防电梯前室的合用,而不是其他房间。
回复
5楼
但纯按规范条文上,是不行的。
但在“13J811-1改”中,住宅还是有这样的。
规范6.2.9.5条对电梯层门有要求;条文说明317页末段对住宅建筑的前室或合用前室有条件放宽。
还是要看当地消防与建设部门有什么具体的执行要求。
比如,有资料显示苏州消防明确不允许(不知道执行力多大)。
回复
6楼
这个按规范字面意思是不允许,但实际操作起来还是有难度,毕竟电梯门不防火,这一块要采取措施才行
回复
7楼
已经明确不可以了,合用前室都要消防电梯了
回复
8楼
按新规范7.3.5第三条,前室内是不允许开设除前室出入口疏散门、正压送风口及规范5.5.27规定的户门以外的其他门窗洞口的,所以普通的电梯层门也应该是不允许开设的(尽管它的耐火极限不低于一小时,等同于乙级防火门)。
你可以把普通电梯改为消防电梯,规范又没有说不允许设置两部消防电梯。
回复
9楼
按说,普通电梯放在前室里,前室防火门是一道保险,电梯门又是一道保险,其本身着火可能性很小,危险性不大。
回复
10楼
你在图纸上明确:电梯层门耐火极限不小于1.00h
就可以 了
回复