本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧毁,柜底有多处电弧放电烧损痕迹。
案例
在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧毁,柜底有多处电弧放电烧损痕迹。
开关柜烧毁严重
保护装偿动作,出线断路器跳闸以后,单相接地故障消失,检查线路没有发现问题。证明该出线电缆终端发生绝缘击穿故障,是造成事故的源头。图4-78 中,B 相电缆终端爆裂,裂口朝向C相电缆终端;冒出的电弧,对C 相电缆终端的损伤最大。
经分析,该出线电缆终端存在绝缘薄弱点,绝缘性能逐步恶化,B 相电缆终端爆裂、冒弧,使C 相电缆终端严重烧损而导致相间短路。
查阅记录,多次进行红外测温,没有发现该出线电缆终端有发热问题。正当运行中,该出线负荷电流不到50A ,不存在因负荷电流大导致的发热问题。本次事故跳闸,是B 相电缆终端先发生故障,造成单相接地故障,再导致相间短路故障;证明不是因单相接地故障产生过电压或电压升高而使电缆绝缘损坏。
在已经拉出的该出线手车上,发现手车动触头触指普遍有绿色铜锈 (见图4-79) ,证明开关柜确实进入潮气。在35kV 开关柜下面的电缆隧道内检查,发现隧道地面有大量积水 。
电缆沟给水严重
检查发现,电缆隧道电缆出口孔洞封堵不严,是雨天外部进水的原因。发生故障的电缆终端是用户资产,由非电缆专业人员自行制作,其质量难以保证。
综上所述,该出线电缆终端绝缘损坏的原因,应是电缆终端制作工艺问题,加上运行中进入潮气所致。
预防措施