请教110KV配电装置的接线形式
smartspring
smartspring Lv.14
2016年01月04日 15:15:19
只看楼主

参考答案给出的是线路-变压器组接线,没有理解为什么不是单母线接线等?提前谢谢您的回复

参考答案给出的是线路-变压器组接线,没有理解为什么不是单母线接线等?提前谢谢您的回复
攻城师118495
2016年01月04日 15:48:26
2楼
我只是想赚点土木币好下载点资料
回复
攻城师118495
2016年01月04日 15:48:52
3楼
我只是想赚点土木币好下载点资料
回复
lingxuct
2016年01月04日 16:40:06
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-4 16:42 编辑

出现“线---变”组,可以想象,低压侧电流很大,为省一套大电流断路器,(或者省掉高压断路器)才做成线变组。

在讲的是:线路与变压器的事,没说是单母线还是双母线啊?
回复
smartspring
2016年01月04日 17:06:27
5楼
ccc___ 发表于 2016-1-4 16:40 出现“线—变”组,可以想象,低压侧电流很大,为省一套大电流断路器,(或者省掉高压断路器)才做成线变组 … 谢谢您的回复。在下没有说清楚,在下请教的是图中的第11题,因为我看GB50059的3.2.3条可采用单母线接线等,我的意思是本题为什么不采用单母线接线方式?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2016年01月04日 17:06:47
6楼
图片在这里
回复
co1448110866400
2016年01月05日 08:12:24
7楼
谢谢楼主分享
回复
lingxuct
2016年01月05日 09:06:00
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-5 13:37 编辑

把问题看清楚:¥11 按规范要求,说明本电站110KV配电装置宜采用下列哪种形式?

(A)线路--变压器组接线 (B)单母线接线 (C)分段单母线接线 (D)扩大桥形接线

分析:只二条线路和二台变压器,110KV是电源侧电压,(D)选项的条件没有----否决掉了。

(B)和(C)都需要110KV的开关设备,需要花很多钱! 只有(A)选项不需要110KV开关设备,选(A)是最合理的!

再说明一点(重要的),因二条110KV线路是专线(单独给变压器供电),就可以采用“线---变组”纵差保护,这给保护上有了可靠的保证条件,又省去110KV开关设备的故障风险,何乐而不为?

至于规范中的3.2.3条内容,110KV系统在你的上一级变电所中全有!!!!

如果你想要采用(C)选项,唯一的理由:二台变压器因容量太小,不能“互为备用”!!!!

这样也只有二条110KV线路其中一条故障或检修时,能让二台变压器都运行(其他原因都是一样的无能为力!)。
回复
smartspring
2016年01月05日 09:43:17
9楼
ccc___ 发表于 2016-1-5 09:06 把问题看清楚:¥11 按规范要求,说明本电站110KV配电装置宜采用下列哪种形式?(A)线路–变压器组接 … 参考答案的确是选A,再次谢谢您的回复。在下浏览了一下钢铁手册和电力一次手册,找到下面图片中的内容
回复
smartspring
2016年01月05日 09:45:23
10楼
从图片中的内容(图片来自电力一次手册),图中的内容说是一台变压器时选用线路变压器组接线,而我现在做的题是两台变压器,为什么也选线路变压器组接线呢?再次谢谢您的回复。
回复
lyf830619
2016年01月05日 10:34:49
11楼
都说的挺好