人防(二等人员掩蔽)设计的疑问
某日某月
某日某月 Lv.12
2007年11月01日 14:38:13
只看楼主

二等人员掩蔽工程还需要设置冲洗染毒部位的冲洗栓吗?如果需要设置,是不是就必须设置加压给水装置了?我看04FS01图集上二等人员掩蔽工程示例中都没有设,但人民防空地下室设计规范GB50038-2005中没有说不用设置啊?

二等人员掩蔽工程还需要设置冲洗染毒部位的冲洗栓吗?如果需要设置,是不是就必须设置加压给水装置了?我看04FS01图集上二等人员掩蔽工程示例中都没有设,但人民防空地下室设计规范GB50038-2005中没有说不用设置啊?
免费打赏
某日某月
2007年11月07日 16:50:13
2楼
怎么没人回应啊?自己顶一下...............
回复
尘飞湮灭
2007年11月24日 14:17:59
3楼
看各地情况,因为有些地区的染毒部位的战后冲洗有专业队负责。防护单元内的洗消水只供局部洗消,也就是在防毒通道放置洗消用水而已。但是基本上全国大部分地区都要要设置冲洗龙头,故一般要设置加压给水装置。另外,你所提的图集04FS01图集已经属于旧图集系列。目前已经有07FS01图集
回复
su27min
2007年11月26日 11:07:07
4楼
应该要设置的啊,
回复
某日某月
2007年11月26日 16:13:30
5楼
有07FS01吗?我只见到07FS02啊!
回复
lesehan
2007年11月26日 19:44:08
6楼
设,07FS02有
回复
bx-zxl
2007年11月27日 11:49:47
7楼
人防工程用作人员掩蔽就必需要设置洗消设施,洗消设施以及口部防密门与密闭门之间设置洗消龙头为临战前安装,但必须预留预埋穿墙套管。
回复
derricklee
2007年11月27日 16:32:25
8楼
洗消压力的提供很容易,加压设备可以是 气压设备还可以是手摇泵,但是冲洗龙头是肯定要有的,二等人员掩都是战后冲洗,配手摇泵就已经可以了
回复
derricklee
2007年11月27日 16:34:05
9楼
2007年12月15日 19:38:55
10楼
人防工程用作人员掩蔽就必需要设置洗消设施,洗消增压设备设施以及口部防密门与密闭门之间设置洗消龙头为临战前安装,但必须预留预埋穿墙套管。
回复
dlnzq
2007年12月24日 22:29:45
11楼
设冲洗水箱就不用加压了,站前自来水进水