钢筋平法图集常用符号解释 la : 非抗震构件的钢筋锚固长度
钢筋平法图集常用符号解释
la
:
非抗震构件的钢筋锚固长度
laE
:
抗震构件的钢筋锚固长度
bw
:
剪力墙的厚度
bf
:
转角处的暗柱的厚度
ln
:
梁的净跨度
llE
:
钢筋的搭接长度
hc
:
支座的净宽度
λ
v
:
为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过
360N/mm2,
应按
360N/mm2
计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于
100mm
,
二级不宜大于
150mm
。
bf
:
剪力墙厚度。
bc
:
端柱端头的宽度。
bw
:
剪力墙厚度。
lc
:
为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、
1.5bw
和
450mm
三
者的最大值,有翼墙
或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;
加
300mm
。
ln
:
梁跨度值。
lae
:
纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la
:
受拉钢筋最小锚固长度。
lle
:
纵向受拉钢筋抗震
(
绑扎
)
搭接长度。
ll
:
纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni
:
梁本跨的净跨值。
hac
:
暗柱长度。
Hn
:
所在楼层的柱净高。
hc
:
柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw
:
抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb
:
梁截面高度。
Ac
:
为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码:
1
、柱
KZ
-
框架柱
KZZ
-
框支柱
XZ
-
芯柱
LZ
-
梁上柱
QZ
-
剪力墙上柱
2、剪力墙
(
1
)墙柱
YDZ
-
约束边缘端柱
YAZ
-
约束边缘暗柱
YYZ
-
约束边缘翼墙柱
YJZ
-
约束边缘转角柱
GDZ
-
构造边缘端柱
GAZ
-
构造边缘暗柱
GYZ
-
构造边缘翼墙柱
GJZ
-
构造边缘转角柱
AZ
-
非边缘暗柱
FBZ
-
扶壁柱
(
2
)墙身
Q
-
剪力墙
(
3
)墙梁
LL
-
连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL
(
JC
)
连梁(有交叉暗撑)(
03G
)
LL
(
JG
)
连梁(有交叉钢筋)(
03G
)
LL
(
JC
)
连梁(对角暗撑配筋)
LL
(
JX
)
连梁(交叉斜筋配筋)
LL
(
DX
)
连梁(集中对角斜筋配筋)
AL
-
暗梁
BKL
-
边框梁
(
4
)墙洞
JD
-
矩形洞口
YD
-
圆形洞口
3、梁
KL
-
楼层框架梁
WKL
-
屋面框架梁
KZL
-
框支梁
L
-
非框架梁
XL
-
悬挑梁
JZL
-
井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL
-
基础主梁
JCL-
基础次梁
LPB
-
梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB
-
柱下板带
KZB
-
跨中板带
BPB
-
平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD-
上柱墩
XZD-
下柱墩
WZJ-
外包式柱脚
MZJ-
埋入式柱脚
JK-
基坑
HJD-
后浇带
7、楼板
LB-
楼面板
WB-
屋面板
YXB-
延伸悬挑板
XB-
纯悬挑板
8、板带
ZSB-
柱上板带
KZB-
跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD-
纵筋加强带
HJD-
后浇带
ZMx-
柱帽
SJB-
局部升降板
JY-
板加腋
BD-
板开洞
FB-
板翻边
TY-
板挑檐
Crs-
角部加强筋
Cis-
悬挑阴角加强筋
Ces-
悬挑阳角放射筋
Rh-
抗冲切箍筋
Rb-
抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj-
普通独立基础阶形
DJp-
普通独立基础坡形
BJj-
杯口独立基础阶形
BJp-
杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL-
基础梁
JQL-
基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp-
条形基础底板坡形
TJBj-
条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj-
独立承台阶形
CTp-
独立承台坡形
14、承台
梁
CTL-
承台梁
15、基础连梁
JLL-
基础连梁
16、地下框架梁
DKL-
地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ-
窗井墙
JLL-
基础连系梁
HJD-
后浇带
SZD-
上柱墩
XZD-
下柱墩
JK-
基坑(沟)
附件一:钢筋平法图集解读
附件二:钢筋平法图集顺口溜
有很多人反应平法图集看了很多遍都记不住,我们在工作中也碰到同样的问题,后来我想了一个办法,把平法图集编制成顺口溜,记住的概率会大大增加。
提醒大家注意,这是对平法图集比较熟悉的朋友是管用的,因为顺口溜只能起到提示的作用,如果你对平法图集很陌生,这种顺口溜对你是不起作用的。
抗锚为界比基厚:
插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。
低拐15高拐6,6d 150取最牛:
当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大。
基为嵌固3分1:
基础为嵌固部分时,露出长度为1/3净高。
基非嵌固6分1,61大边取第一:
基础为非嵌固时,露出长度为1/6净高,1/6净高还要与柱子大边与500比较取最大值。
首为嵌固3分1:
当首层为嵌固端时漏出长度为1/3净高。
首非嵌固6分1,61大边取第一:
当首层为非嵌固端时,漏出长度为1/6净高、柱子大边与500取大值。
直锚到顶减保护:
当柱支撑的梁截面高度比较高的时候,伸入梁节点内的长度为梁高减去保护层。
弯锚12 90度:
当梁高比较低的时候,柱纵筋伸入到梁顶弯折90度,弯折长度为12d。
边角外筋1.5
当柱筋为边角柱外侧纵筋或角筋时,柱纵筋伸入梁内总体长度为1.5倍的基本锚固长度。
5d为界判加密:
柱子基础箍筋是否加密,是以柱基外侧保护层5d为分界线的。
保护大于5倍d,下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):
当保护层大于5d时,下面起步为150,上边起步为100,间距小于等于500。
保护小于等5d,箍筋直径4分d:
当外侧保护层小于等于5d时,箍筋直径不能小于插筋最大直径的1/4。
间距10d 100比,两值取小要牢记:
箍筋间距为10d与100取小。
层底非连361:
层底非连接区为1/3或1/6净高。
节下非连6分1:
节点下非连接区为1/6净高(还与柱大边与500取大)。
节点非连均加密:
节点与非连接区均为加密区。
中间连区不加密:
中间连接区域属于箍筋非加密区域。
起步50要减去,加密加1非减1:
计算箍筋根数的时候,起步50要减去,加密区根数要加上1,非加密区根数要减去1。
最顶箍筋下50,其他箍筋别乱移:
最顶的箍筋不能正好在层顶标高位置,要往下移动50,其他箍筋位置不动。
剪力墙平法的顺口溜
抗锚为界比基厚,低拐15高拐6:
计算剪力墙基础插筋的时候,是以抗震锚固长度为界的,当基础厚度低于锚固长度的时候,拐头长度为15d,当基础厚度高于锚固长度是时候,拐头长度是6d(记住还要与150比较取大)。
特殊情况需注意,皮小5d 15d:
当剪力墙的侧面保护层小于5d的时候,任何情况下插筋的拐头长度都是15d。
起步半间或五十(50),范围算至柱内皮:
计算垂直筋根数的时候,起步是半个间距或者50,计算范围为柱子内皮到内皮的距离。
平遇端柱判弯直,弯锚到头15d,直锚算至外皮里:
水平筋遇到端柱要判断弯锚还是直锚,弯锚情况到头弯折15d,直锚情况要算至外墙皮减去保护层。
平遇暗柱分内外,外筋到头才能拐:
水平筋遇到暗柱内外筋要分开计算,外部钢筋到墙外皮才能拐弯。
内筋始终15d,外头搭接一半甩:
内侧水平筋始终是到墙头弯折15d,外侧水平筋在墙头搭界,弯折长度为搭接长度的一半。
5d为界判加密:
计算剪力墙水平筋的时候,是以外侧保护层5d为分界线判断的。
下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):
水平筋在基础内下部起步为150,上部起步为100,间距小于等于500。
外侧直径4分d,间距10d 100比,两值取小要牢记:
当剪力墙基础水平筋保护层小于等于5d时,在基础内若水平水平筋直径不能小于纵筋直径的1/4,水平筋间距取10d和100的较小值。
起步50往上排,顶筋50移下来,其他平筋仍常态:
剪力墙水平筋下部起步为50,到顶部不能正好排到顶层标高,要下移50(但是计算根数的时候不能减去顶部下移的50,只变一个间距),其他水平筋按照正常间距排列。
上去一5要加1,中加两5要减1,下去两5要加1:
计算窗上水平筋根数时,窗上高度要减去一个50(窗上第一根筋距离窗顶的距离),然后向上取整+1.
计算窗高范围内水平筋根数的时候,要用高加上两个50,最后向上取整减去1.
计算窗下水平筋根数的时候,要减去两个50(一个是起步50,一个是窗底距离水平筋的距离),然后向上取整加1.
遇门算法非难题,顶去50要加1:
当剪力墙遇到门的时候,水平筋计算也并非难题,用门顶以上高度减去50,除以间距向上取整,然后加1。
加减50去间距,莫忘最后要加1
计算门范围水平筋根数的时候,要用门的高度,加一个50(是门顶距离水平筋的距离),再减去一个50(是水平筋的起步距离),还要减去一个间距,最后除以间距向上取整,再加上1。
拉筋排数同平筋,拉筋间距垂2倍:
拉筋的排数就是水平筋的排数,拉筋的间距是水平筋的2倍。
总体面积除单量,扣洞暗柱和连梁:
计算剪力墙拉筋的时候,用总体面积扣除洞口、暗柱和连梁所占的面积,然后除以单个拉筋所占的面积。
纵筋弯锚15d,直锚600锚固比,两值取大莫忘记:
连梁纵筋弯锚长度为15d,直锚长度要与600比较取大。
层间连筋到洞口,起步50往里走:
当为楼层连梁时,是以洞口宽度范围为分界线的,起步为50。
拉筋起步同箍筋,拉筋间距乘2倍,排数一半水平筋,向下取整要小心:
连梁的拉筋起步和箍筋一样,拉筋的间距是箍筋间距的2倍,拉筋的排数是水平筋排数的一半,记住这里计算拉筋根数的时候是向下取整。
暗梁连梁层顶重,11G暗梁连续通:
当暗梁与连梁重合的时候,11G图集规定,暗梁纵筋连续通过。
梁端弯锚15d,连筋不够再补充:
暗梁到端部弯折长度为15d,暗梁纵筋不能满足连梁纵筋时候,再补充连梁纵筋。
03暗连相参差,先找连纵头在哪,赶紧杀个回马枪,600搭接取最大:
03g101图集规定,暗梁与连梁纵筋是相互参差的,要先找到连梁纵筋的头在什么地方,然后以连梁纵筋头为起点往回拐一拐搭接长度,最后搭接长度还要与600比较取大值。
层间暗连若相遇,箍筋自己顾自己,洞口起步为100,柱变起步是五十(50):
楼层暗梁与连梁相遇时,箍筋算各的,计算暗梁箍筋时候,洞口处起步是100,柱边起步是50。
顶层暗连若相遇,箍筋自己顾自己,靠近暗柱起50,靠近连箍起间距:
顶层暗梁若遇到连梁时,箍筋还是各自算各自的,计算暗梁箍筋时,靠近柱子一端起步是50,靠近连梁最后的箍筋起步是一个间距。
解楼梯平法的顺口溜
AT底筋入梯梁,梁宽一半算斜长,与5d比取最大,两头算法一样样:
计算AT楼梯底筋的时候,底筋进入梯梁的长度为梯梁宽度的一半乘以斜度系数与5d比较,也就是说进入梯梁的长度=max(5d,b*k/2),底筋两头进入梯梁的算法一样。
BT底筋入梯梁,下端平入上端扬,都是5d过中线,斜乘系数且莫忘:
计算BT型楼梯底筋的时候,因为BT型楼梯下端是平段,平段部分进入梁内的长度为max(5d,b/2),斜段部分进入梯梁的长度为max(5d,b*k/2)。
CT底筋分两段,下部斜来上平坦:
CT型楼梯分成两部分,下部为斜段,上部为平段。
斜筋直插到顶端,伸入一个踏步宽:
斜段底筋要直接插到上部平段的顶部,伸入长度按照一个踏步宽计算。
板底拐点起锚固,切记内角不拐弯:
锚固长度从斜板与平板相交处开始算起,一定要记住底筋不能直接拐成内角。
DT底筋分两段,下部外角可拐弯,掌握以上这几点,任何底筋都会算:
DT型楼梯底筋分成两部分,下部平段和斜段可以是一根钢筋,因为下部是外角,可以直接拐弯,上部与CT型楼梯一样,不能在内角拐弯。
掌握以上这几点内容,遇到任何楼梯的底筋你都会计算。
AT低负插梁端,15倍d往下弯:
AT型楼梯低端负筋进入梁内的长度为:到梁外侧-保护层+15d。
高端负筋两法算,锚长15随您选:
AT型楼梯高端的负筋伸入梁内的长度有两种算法,一种是伸到梁外侧-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。
4分之1进梯板。斜度系数莫让闲:
AT型楼梯上下负筋伸入梯板内的长度均为1/4梯板的水平净长*斜度系数(均加弯折)。
BT低负分两段,平段锚固和两算:
BT型楼梯低端负筋分成两段,平段长度进入梯板一端是一个锚固长度,进入梁端有两种算法,一种是梁宽-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。
斜段4分找头端?小于20不能干:
低端负筋的斜段长度应满足两个条件,第一个条件是从梁内侧开始算起,伸入梯板内的长度为1/4净跨,同时还应该满足另一个条件,伸入斜板的水平长度不能小于20d
CT高负怎么算,4分5分找端点,两值比较取最远,不信你去查规范:
CT型楼梯高端负筋怎么计算,进入梯板内的长度应满足两个条件,一是从梯梁内侧算起伸入梯板内的长度不能小于1/4净跨;第二是斜段部分的水平长度,不能小于1/5净跨,两个条件要去最远那个长度,请大家查一下楼梯的规范。
斜长计算需注意,加一踏步才算完:
高端负筋的斜长部分,要在1/5净跨的基础上加上一个踏步*斜度系数,这要引起大家注意。