【干货分享】大神总结:平法图集顺口溜,图集不再是难题!
qiandai520
qiandai520 Lv.8
2015年12月29日 14:34:48
来自于建筑施工
只看楼主

这很多人反应平法图集看了很多遍都记不住,我们在工作中也碰到同样的问题,后来我想了一个办法,把平法图集编制成顺口溜,记住的概率会大大增加。 提醒大家 注意 ,这是对平法图集比较熟悉的朋友是管用的,因为顺口溜只能起到提示的作用,如果能对平法图集很陌生,这种顺口溜对你是不起作用的。








这很多人反应平法图集看了很多遍都记不住,我们在工作中也碰到同样的问题,后来我想了一个办法,把平法图集编制成顺口溜,记住的概率会大大增加。










提醒大家

注意

,这是对平法图集比较熟悉的朋友是管用的,因为顺口溜只能起到提示的作用,如果能对平法图集很陌生,这种顺口溜对你是不起作用的。




















柱子平法的顺口溜














抗锚为界比基厚:




插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。




低拐15高拐6,6d 150取最牛:




当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大。





基为嵌固3分1:




基础为嵌固部分时,露出长度为1/3净高。




基非嵌固6分1,61大边取第一:




基础为非嵌固时,露出长度为1/6净高,1/6净高还要与柱子大边与500比较取最大值。







首为嵌固3分1:




当首层为嵌固端时漏出长度为1/3净高。




首非嵌固6分1,61大边取第一:




当首层为非嵌固端时,漏出长度为1/6净高、柱子大边与500取大值。










直锚到顶减保护:




当柱支撑的梁截面高度比较高的时候,伸入梁节点内的长度为梁高减去保护层。




弯锚12 90度:




当梁高比较低的时候,柱纵筋伸入到梁顶弯折90度,弯折长度为12d。




边角外筋1.5




当柱筋为边角柱外侧纵筋或角筋时,柱纵筋伸入梁内总体长度为1.5倍的基本锚固长度。














5d为界判加密:




柱子基础箍筋是否加密,是以柱基外侧保护层5d为分界线的。




保护大于5倍d,下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):




当保护层大于5d时,下面起步为150,上边起步为100,间距小于等于500。







保护小于等5d,箍筋直径4分d:




当外侧保护层小于等于5d时,箍筋直径不能小于插筋最大直径的1/4。




间距10d  100比,两值取小要牢记:




箍筋间距为10d与100取小。









层底非连361:






层底非连接区为1/3或1/6净高。




节下非连6分1:




节点下非连接区为1/6净高(还与柱大边与500取大)。




节点非连均加密:




节点与非连接区均为加密区。




中间连区不加密:




中间连接区域属于箍筋非加密区域。









起步50要减去,加密加1非减1:




计算箍筋根数的时候,起步50要减去,加密区根数要加上1,非加密区根数要减去1。




最顶箍筋下50,其他箍筋别乱移:




最顶的箍筋不能正好在层顶标高位置,要往下移动50,其他箍筋位置不动。















剪力墙平法的顺口溜



















抗锚为界比基厚,低拐15高拐6:




计算剪力墙基础插筋的时候,是以抗震锚固长度为界的,当基础厚度低于锚固长度的时候,拐头长度为15d,当基础厚度高于锚固长度是时候,拐头长度是6d(记住还要与150比较取大)。




特殊情况需注意,皮小5d 15d:




当剪力墙的侧面保护层小于5d的时候,任何情况下插筋的拐头长度都是15d。







起步半间或五十(50),范围算至柱内皮:




计算垂直筋根数的时候,起步是半个间距或者50,计算范围为柱子内皮到内皮的距离。









平遇端柱判弯直,弯锚到头15d,直锚算至外皮里:




水平筋遇到端柱要判断弯锚还是直锚,弯锚情况到头弯折15d,直锚情况要算至外墙皮减去保护层。







平遇暗柱分内外,外筋到头才能拐:




水平筋遇到暗柱内外筋要分开计算,外部钢筋到墙外皮才能拐弯。




内筋始终15d,外头搭接一半甩:




内侧水平筋始终是到墙头弯折15d,外侧水平筋在墙头搭界,弯折长度为搭接长度的一半。







5d为界判加密:




计算剪力墙水平筋的时候,是以外侧保护层5d为分界线判

断的。









下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):




水平筋在基础内下部起步为150,上部起步为100,间距小于等于500。




外侧直径4分d,间距10d 100比,两值取小要牢记:




当剪力墙基础水平筋保护层小于等于5d时,在基础内若水平水平筋直径不能小于纵筋直径的1/4,水平筋间距取10d和100的较小值。






起步50往上排,顶筋50移下来,其他平筋仍常态:




剪力墙水平筋下部起步为50,到顶部不能正好排到顶层标高,要下移50(但是计算根数的时候不能减去顶部下移的50,只变一个间距),其他水平筋按照正常间距排列。







上去一5要加1,中加两5要减1,下去两5要加1:




计算窗上水平筋根数时,窗上高度要减去一个50(窗上第一根筋距离窗顶的距离),然后向上取整+1.




计算窗高范围内水平筋根数的时候,要用高加上两个50,最后向上取整减去1.




计算窗下水平筋根数的时候,要减去两个50(一个是起步50,一个是窗底距离水平筋的距离),然后向上取整加1.







遇门算法非难题,顶去50要加1:




当剪力墙遇到门的时候,水平筋计算也并非难题,用门顶以上高度减去50,除以间距向上取整,然后加1。




加减50去间距,莫忘最后要加1




计算门范围水平筋根数的时候,要用门的高度,加一个50(是门顶距离水平筋的距离),再减去一个50(是水平筋的起步距离),还要减去一个间距,最后除以间距向上取整,再加上1。







拉筋排数同平筋,拉筋间距垂2倍:




拉筋的排数就是水平筋的排数,拉筋的间距是水平筋的2倍。







总体面积除单量,扣洞暗柱和连梁:




计算剪力墙拉筋的时候,用总体面积扣除洞口、暗柱和连梁所占的面积,然后除以单个拉筋所占的面积。







纵筋弯锚15d,直锚600锚固比,两值取大莫忘记:




连梁纵筋弯锚长度为15d,直锚长度要与600比较取大。







层间连筋到洞口,起步50往里走:




当为楼层连梁时,是以洞口宽度范围为分界线的,起步为50。







拉筋起步同箍筋,拉筋间距乘2倍,排数一半水平筋,向下取整要小心:




连梁的拉筋起步和箍筋一样,拉筋的间距是箍筋间距的2倍,拉筋的排数是水平筋排数的一半,记住这里计算拉筋根数的时候是向下取整。







暗梁连梁层顶重,11G暗梁连续通:




当暗梁与连梁重合的时候,11G图集规定,暗梁纵筋连续通过。




梁端弯锚15d,连筋不够再补充:




暗梁到端部弯折长度为15d,暗梁纵筋不能满足连梁纵筋时候,再补充连梁纵筋。











03暗连相参差,先找连纵头在哪,赶紧杀个回马枪,600搭接取最大:




03G101图集规定,暗梁与连梁纵筋是相互参差的,要先找到连梁纵筋的头在什么地方,然后以连梁纵筋头为起点往回拐一拐搭接长度,最后搭接长度还要与600比较取大值。







层间暗连若相遇,箍筋自己顾自己,洞口起步为100,柱变起步是五十(50):




楼层暗梁与连梁相遇时,箍筋算各的,计算暗梁箍筋时候,洞口处起步是100,柱边起步是50。







顶层暗连若相遇,箍筋自己顾自己,靠近暗柱起50,靠近连箍起间距:




顶层暗梁若遇到连梁时,箍筋还是各自算各自的,计算暗梁箍筋时,靠近柱子一端起步是50,靠近连梁最后的箍筋起步是一个间距。















解楼梯平法的顺口溜














AT底筋入梯梁,梁宽一半算斜长,与5d比取最大,两头算法一样样:




计算AT楼梯底筋的时候,底筋进入梯梁的长度为梯梁宽度的一半乘以斜度系数与5d比较,也就是说进入梯梁的长度=max(5d,b*k/2),底筋两头进入梯梁的算法一样。











BT底筋入梯梁,下端平入上端扬,都是5d过中线,斜乘系数且莫忘:




计算BT型楼梯底筋的时候,因为BT型楼梯下端是平段,平段部分进入梁内的长度为max(5d,b/2),斜段部分进入梯梁的长度为max(5d,b*k/2)。







CT底筋分两段,下部斜来上平坦:




CT型楼梯分成两部分,下部为斜段,上部为平段。




斜筋直插到顶端,伸入一个踏步宽:




斜段底筋要直接插到上部平段的顶部,伸入长度按照一个踏步宽计算。




板底拐点起锚固,切记内角不拐弯:




锚固长度从斜板与平板相交处开始算起,一定要记住底筋不能直接拐成内角。







  DT底筋分两段,下部外角可拐弯,掌握以上这几点,任何底筋都会算:




DT型楼梯底筋分成两部分,下部平段和斜段可以是一根钢筋,因为下部是外角,可以直接拐弯,上部与CT型楼梯一样,不能在内角拐弯。




掌握以上这几点内容,遇到任何楼梯的底筋你都会计算。











AT低负插梁端,15倍d往下弯:




AT型楼梯低端负筋进入梁内的长度为:到梁外侧-保护层+15d。




高端负筋两法算,锚长15随您选:




AT型楼梯高端的负筋伸入梁内的长度有两种算法,一种是伸到梁外侧-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。




4分之1进梯板。斜度系数莫让闲:




AT型楼梯上下负筋伸入梯板内的长度均为1/4梯板的水平净长*斜度系数(均加弯折)。





   BT低负分两段,平段锚固和两算:




BT型楼梯低端负筋分成两段,平段长度进入梯板一端是一个锚固长度,进入梁端有两种算法,一种是梁宽-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。




斜段4分找头端?小于20不能干:




低端负筋的斜段长度应满足两个条件,第一个条件是从梁内侧开始算起,伸入梯板内的长度为1/4净跨,同时还应该满足另一个条件,伸入斜板的水平长度不能小于20d









   CT高负怎么算,4分5分找端点,两值比较取最远,不信你去查规范:




CT型楼梯高端负筋怎么计算,进入梯板内的长度应满足两个条件,一是从梯梁内侧算起伸入梯板内的长度不能小于1/4净跨;第二是斜段部分的水平长度,不能小于1/5净跨,两个条件要去最远那个长度,请大家查一下楼梯的规范。




斜长计算需注意,加一踏步才算完:




   高端负筋的斜长部分,要在1/5净跨的基础上加上一个踏步*斜度系数,这要引起大家注意。














免费打赏
这就是爱
2015年12月29日 16:47:16
2楼
真人才,转走了
回复
titoxjg
2015年12月29日 16:52:23
3楼
谢谢了,真不错呀
回复
hbltjsjjhx
2015年12月30日 08:22:11
4楼
谢谢了,转走了
回复
木荣古儿
2015年12月30日 09:18:12
5楼
好东西呀,很有帮助
回复
cy415114668
2015年12月30日 09:40:11
6楼
好资料,果断收藏。
回复
富强168
2015年12月30日 12:39:20
7楼
谢谢了,真不错呀
回复
crying
2015年12月30日 15:01:08
8楼
不错,很用心,谢谢
回复
wzgm123456
2015年12月30日 17:19:38
9楼
太好了,顶顶顶
回复
super张
2015年12月30日 19:02:56
10楼
大神啊,膜拜,非要好的总结资料。
回复
廖海峰
2015年12月30日 20:07:04
11楼
前辈总结得不错
回复

相关推荐

APP内打开