已解决
yiwangxi
yiwangxi Lv.2
2015年12月31日 14:28:38
来自于建筑加固
只看楼主

本帖最后由 yiwangxi 于 2016-1-7 09:51 编辑 以解决 谢谢大家

本帖最后由 yiwangxi 于 2016-1-7 09:51 编辑

以解决 谢谢大家
免费打赏
cunzainow
2015年12月31日 14:53:58
2楼
1. 加固设计规范中的15.2是锚固深度的计算,15.2.1是按本章进行锚固深度计算的前提假设。也就是说本章的锚固深度计算仅考虑轴向力对锚固深度的影响,像你提出的剪力对锚固深度的计算是没影响或是忽略不计的。你也可以想象横向力能拔得出钢筋吗?它只对钢筋受剪及混凝土基材抗劈裂计算有影响。
2. 先焊接后种植是考虑植筋胶受高温的影响而失效采取的施工步骤的改变。不过现在有耐高温植筋胶,这种施工顺序就仅考虑施工作业是否方便了,当然成本会稍微高一些。先植筋后焊接是对于一些植筋无作业空间的工况,先植入短钢筋,在通过焊接连接受力钢筋。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月04日 10:57:03
3楼
1.不是说横向受力对钢筋拔出没有影响,而是纵向钢筋受力本就不考虑其受剪承载力,可以参见砼规的抗剪计算那章。交接处剪力不大时靠新旧混凝土凿毛结合,剪力较大时可以依靠夹锚等其他方式。一般次梁可以靠凿毛,极端情况可以试试纵向钢筋抗剪,但是不建议。
2.可以参见图集,个别情况下有两者都存在的时候,具体操作可以应先焊后植筋,需要采取先植筋后焊时需要采取必要操作,记得是规范上植筋章最后一条。
回复

相关推荐

APP内打开