变电站的一个间隔能带多少负荷?
紫魂
紫魂 Lv.14
2015年12月30日 15:22:31
只看楼主

关于供电局审批电源容量的标准一直不大清楚。1、变电站的出来的间隔一般都是630A\10kv,理论上能带约10900kva的变压器。但实际项目中供电局是要求可以带多少(以前听说是15000,后来看到有的子站带了2万多的都有)?2、项目负荷超过多少一般要单独从变电站专线并设子站(仅考虑负荷大小)

关于供电局审批电源容量的标准一直不大清楚。
1、变电站的出来的间隔一般都是630A\10kv,理论上能带约10900kva的变压器。但实际项目中供电局是要求可以带多少(以前听说是15000,后来看到有的子站带了2万多的都有)?
2、项目负荷超过多少一般要单独从变电站专线并设子站(仅考虑负荷大小)
免费打赏
circlesquan
2015年12月30日 15:29:27
2楼
本帖最后由 circlesquan 于 2015-12-30 15:38 编辑

《城市电力规划规范》是15000kVA,《城市配电网规划设计规范》10kV站是10000~20000kVA,好像各地也不统一,还要考虑电缆截面
回复

相关推荐