问题1. 发电机是连续功率1120KW/1400KVA,而发电机进线柜的安装容量是2009KW,这个没问题吗?连续功率和进线安装容量无大小关系?问题2.进线柜的安装容量是2009KW,而FD-02+03+04柜安装容量总和大于进线柜的2009KW,也是可以吗?问题3.在设计发电机的配电柜时,根据发电机的连续功率如何确定需要几台配电柜?小白一只,跪求解答。谢谢:)
问题1. 发电机是连续功率1120KW/1400KVA,而发电机进线柜的安装容量是2009KW,这个没问题吗?连续功率和进线安装容量无大小关系?
问题2.进线柜的安装容量是2009KW,而FD-02+03+04柜安装容量总和大于进线柜的2009KW,也是可以吗?
问题3.在设计发电机的配电柜时,根据发电机的连续功率如何确定需要几台配电柜?
小白一只,跪求解答。谢谢:)
2楼
我也不知道为什么开始上传图那么不清楚:(
回复
3楼
1)考虑到需要系数、同时利用系数,由发电机供电的设备安装容量大于发电机的连续输出功率是可以的,但系统图中的“计算功率”也远大于发电机的功率,这个可能有问题
2)看不出来这些数都是怎么算出来的
3)我做设计,是根据发电机的容量(出线断路器的大小)、需要的出线回路数量等来确定配电柜的数量
回复
4楼
先说1,进线柜的设计容量一定要留有一定的裕度,比使用容量大是合理的。2,各支路安装容量同样要留有一定的裕度,之和也就大于进线柜容量了。但是各个之路的任一路不允许大于其上的母联开关的最大负荷的。
回复
5楼
在设计发电机的配电柜时,根据发电机的连续功率如何确定需要几台配电柜?
在发电机的连续功率范围内还是要根据回路数量。并适当留有备用数量。来确定需要几台配电柜的。
回复
6楼
zhxiaochen 发表于 2015-12-30 14:58 在设计发电机的配电柜时,根据发电机的连续功率如何确定需要几台配电柜?在发电机的连续功率范围内还是要 …谢谢,还有个疑惑,一个配电柜的上限容量是多少?假如知道所需回路数量,但是这几个回路可以放在一个配电柜,那有什么限定容量吗?
回复
7楼
circlesquan 发表于 2015-12-30 14:50 1)考虑到需要系数、同时利用系数,由发电机供电的设备安装容量大于发电机的连续输出功率是可以的,但系统图 …谢谢,还有个疑惑,一个配电柜的上限容量是多少?假如知道所需回路数量,但是这几个回路可以放在一个配电柜,那有什么限定容量吗?
回复
8楼
cu33 发表于 2016-1-12 10:32 谢谢,还有个疑惑,一个配电柜的上限容量是多少?假如知道所需回路数量,但是这几个回路可以放在一个配电 …低压柜的样本里面都有比如抽屉柜的话,一面柜子一般9,10个抽屉,框架电流160A的塑壳占用一个抽屉,400A的两个,630A的三个,根据回路数量、回路电流就可以核算柜子的数量了至于容量上限,跟柜子分支母排允许的载流量有关,查样本都有
回复
9楼
circlesquan 发表于 2016-1-12 11:15 低压柜的样本里面都有比如抽屉柜的话,一面柜子一般9,10个抽屉,框架电流160A的塑壳占用一个抽屉,400A …明白了,谢谢:)
回复