大家帮看看,项目已竣工但是冬天底层温度低,夏天高层温度高。而且感觉很闷,无外窗
lskjwjg
lskjwjg Lv.3
2015年12月28日 20:52:42
只看楼主

大家给出出主意看怎么解决这个问题,最好投资越少越好,但是一定要有效果。

大家给出出主意看怎么解决这个问题,最好投资越少越好,但是一定要有效果。
b87834c63aac4a70d7c0.pdf
284 KB
立即下载
027fc45f4ecc1e45508e.pdf
325 KB
立即下载
6cc2756391bdc4d3b999.pdf
241 KB
立即下载
905b58bc2b88348a33e0.pdf
721 KB
立即下载
免费打赏
lskjwjg
2015年12月29日 10:28:24
2楼
大家帮看看吧、25层建筑、建筑面积1500m平米、无外窗设计、风机在13层是4台20000立方的。每层共有24个dn150的送风口、12个dn200的回风口,采用地送顶回的方式。目前出现冬天底层温度低,夏天高层温度高。而且感觉很闷。目前无法使用,需改。已确定外墙将局部开窗。制冷制热系统怎么改大家给点意见 ;谢谢:
回复
yezhfa
2015年12月30日 10:09:38
3楼
有烟囱效应,防火门应常闭
回复
lskjwjg
2015年12月31日 22:41:14
4楼
yezhfa 发表于 2015-12-30 10:09 有烟囱效应,防火门应常闭感觉不是主要原因 在一个用的都是常闭防火门
回复
angei83
2016年01月03日 21:27:50
5楼
lskjwjg 发表于 2015-12-29 10:28 大家帮看看吧、25层建筑、建筑面积1500m平米、无外窗设计、风机在13层是4台20000立方的。每层共有24个dn150 …没做过这样子的工程,也没见过这样子的设计。有几点疑惑啊,1、风量怎么这么少,是全新风运行吗?2、风量2万立方的风管主管1000*500,感觉偏小。3、冷热负荷负荷是不是算少了?4、电动风阀带不带平衡控制?
回复
lskjwjg
2016年01月05日 20:07:13
6楼
angei83 发表于 2016-1-3 21:27 没做过这样子的工程,也没见过这样子的设计。有几点疑惑啊,1、风量怎么这么少,是全新风运行吗?2、 …就是感觉设计负荷和风量偏小,电动风阀为了省钱没上,当时考虑靠自动控制系统来调节风量,没人的房间不供风,最后这套系统都没上.现在是咋改最省钱有效.
回复
lskjwjg
2016年01月14日 22:09:50
7楼
yezhfa 发表于 2015-12-30 10:09 有烟囱效应,防火门应常闭谁能帮看看啊
回复
zzm999999
2016年02月17日 15:47:42
8楼
这个项目很明显是热压造成的现状,所以,冬季夏季要想法克服向上的热气流。
冬季:1. 要实测各楼层的新风量,且调平衡,减小上部楼层及顶层的空调供热量(甚至关闭风机盘管);
2. 尽量降低新风温度,建议送风温度低于室内设计温度;
夏季:1. 同样要实测各楼层的新风量,且调平衡,减小下部楼层及底层空调供冷量(甚至关闭风机盘管),将顶层的空调供冷量调至最大;
顶层的温度降下来就不会觉得闷了,开窗只会在过渡季舒服一些,冬夏季反而不利。

回复
zzm999999
2016年02月17日 15:50:07
9楼
还要做好底层防冷风侵入(热风侵入),加装门斗等措施。
回复

相关推荐