在荷载不大的情况下,框架梁的跨高比是不是可以做大一点
来福灵
来福灵 Lv.4
2015年12月28日 18:11:50
只看楼主

本帖最后由 chadxwk 于 2015-12-30 19:52 编辑 8米的跨度梁高只能做到350,然后把次梁悬挑出来,当主梁的支座,把主梁分成两跨,经过计算配筋率、挠度、裂缝都不超,不知道这样做可以不。如果不行的话,大家有没有什么好办法。这个问题解决了现在梁高取了450.但是经过这个我对梁高与跨度的关系有点疑问我们一般在做框架梁的时候,截面高度都是取跨度的12/1~18/1,这是不是根据经验总结出来的,这样取比较容易算过?

本帖最后由 chadxwk 于 2015-12-30 19:52 编辑

8米的跨度梁高只能做到350,然后把次梁悬挑出来,当主梁的支座,把主梁分成两跨,经过计算配筋率、挠度、裂缝都不超,不知道这样做可以不。如果不行的话,大家有没有什么好办法。 123.jpg 这个问题解决了现在梁高取了450.但是经过这个我对梁高与跨度的关系有点疑问
我们一般在做框架梁的时候,截面高度都是取跨度的12/1~18/1,这是不是根据经验总结出来的,这样取比较容易算过?
那么在梁承担的荷载很小(比如边框梁),并且这个框架只有一层或者两层的时候,在各项指标(配筋率、挠度、裂缝)满足规范要求的情况下,梁的跨高比是不是可以取大一点?
抗规和混规也只是规定了梁跨和梁高之比不能小于4,并没有规定不能大于多少,或者有这方面规定只是我没有找到。

123.jpg

免费打赏
来福灵
2015年12月30日 19:30:09
12楼
无间道 发表于 2015-12-30 08:46 变形、裂缝要求能满足吗?挠度和裂缝都满足要求框架梁的高度取跨度的12/1~18/1,是因为根据经验这样取容易算过,且比较经济,那么在荷载不大且通过计算满足配筋率、挠度、裂缝的情况下,跨高比是不是可以取大一点,规范只规定净跨与截面高度之比不能小于4,没有说不能大于多少
回复
icywindc
2016年01月04日 10:28:15
13楼
你的扰度真的算的过吗?是手算的吗?还有你这位移角过的了?
回复
刺猬
2016年01月04日 11:36:20
14楼
现下很多人就像lz一样,使劲抠规范里的文字,能按自己说的过去就认为可以,软件计算没红就认为没有问题,说白了还是很多概念不清楚,你拿悬挑梁做框梁支座你们总工同意吗?
回复
一只猫的监狱
2016年01月04日 11:49:48
15楼
太冒进了吧?我一般梁高都取700……
回复
kgd_qkqp
2016年01月04日 12:45:35
16楼
heheheheheheheheheh
回复
cym12345678900
2016年01月05日 14:57:58
17楼
次梁悬挑出来,当主梁的支座有条件的吧,建议研究一下
回复
qq_1414487432071
2016年01月06日 10:22:16
18楼

大家都来学,共同进步
回复

相关推荐