在荷载不大的情况下,框架梁的跨高比是不是可以做大一点
来福灵
来福灵 Lv.4
2015年12月28日 18:11:50
只看楼主

本帖最后由 chadxwk 于 2015-12-30 19:52 编辑 8米的跨度梁高只能做到350,然后把次梁悬挑出来,当主梁的支座,把主梁分成两跨,经过计算配筋率、挠度、裂缝都不超,不知道这样做可以不。如果不行的话,大家有没有什么好办法。这个问题解决了现在梁高取了450.但是经过这个我对梁高与跨度的关系有点疑问我们一般在做框架梁的时候,截面高度都是取跨度的12/1~18/1,这是不是根据经验总结出来的,这样取比较容易算过?

本帖最后由 chadxwk 于 2015-12-30 19:52 编辑

8米的跨度梁高只能做到350,然后把次梁悬挑出来,当主梁的支座,把主梁分成两跨,经过计算配筋率、挠度、裂缝都不超,不知道这样做可以不。如果不行的话,大家有没有什么好办法。 123.jpg 这个问题解决了现在梁高取了450.但是经过这个我对梁高与跨度的关系有点疑问
我们一般在做框架梁的时候,截面高度都是取跨度的12/1~18/1,这是不是根据经验总结出来的,这样取比较容易算过?
那么在梁承担的荷载很小(比如边框梁),并且这个框架只有一层或者两层的时候,在各项指标(配筋率、挠度、裂缝)满足规范要求的情况下,梁的跨高比是不是可以取大一点?
抗规和混规也只是规定了梁跨和梁高之比不能小于4,并没有规定不能大于多少,或者有这方面规定只是我没有找到。

123.jpg

achinerylizer
2015年12月29日 14:45:54
2楼
你怎么就能确定次梁能够做为主梁的支座?这需要线刚度比计算,且不符合传力模式。8m的跨度你敢做350高的梁?即使承载力够,裂缝与挠度你验算过吗?能不能做高后上翻?不要太冒进啊!
回复
tongkuai456
2015年12月29日 14:52:02
3楼
框架框架,你的主梁刚度小到用次梁可以悬挑的地步,也就说明这不能称之为框架了
回复
结构生活
2015年12月29日 14:53:17
4楼
不一定不行啊,建议楼主把梁宽再人为的加宽
回复
来福灵
2015年12月29日 16:26:39
5楼
achinerylizer 发表于 2015-12-29 14:45 你怎么就能确定次梁能够做为主梁的支座?这需要线刚度比计算,且不符合传力模式。8m的跨度你敢做350高的梁? …我也是感觉这个传力路径不太合理,但是经过建模计算裂缝和挠度都过了,也没有超筋
回复
无间道
2015年12月30日 08:46:28
6楼
变形、裂缝要求能满足吗?
回复
huang53kg
2015年12月30日 09:03:40
7楼
第一次见到8米做350梁高的,是为什么限定了高度要求?感觉传力路径不太好
----AST结构设计团队
回复
林洋
2015年12月30日 09:29:58
8楼
heheheheheheheheheh
回复
huanyu_830615
2015年12月30日 09:42:18
9楼
学习了,不论是帖子,还是评论。
回复
wxf20072008
2015年12月30日 10:56:19
10楼
若能将各项要求都做到,当然可以,可我做不到
回复
123小米
2015年12月30日 11:35:59
11楼
这样做没什么意义 实际传力不是我们想象的那样
回复

相关推荐

APP内打开