本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑 湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可
本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑
湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可
2楼
按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项目而言,有住宅和商业两个功能区,消防水量分别为住宅:15(室外)+10(室内)=35;商业:25(室外)+25(室内)=50;所以应采用商业消防用水量,室外消防水量取25L/S。
回复
3楼
搞水的欧宝 发表于 2015-12-28 16:11 按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项 …建筑占地面积不大,之前设计室外消火栓就2具,说明描述室外消防水量为15L/S,水源为市政给水。如果改为25L/S,是否修改说明即可?
回复
4楼
shitou404 发表于 2015-12-28 16:52 建筑占地面积不大,之前设计室外消火栓就2具,说明描述室外消防水量为15L/S,水源为市政给水。如果改为25 …两个室外消火栓够用了,说明必须改,其他的改不改看看符合不符合规范
回复
5楼
好东西了,学习了。
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
消防知识 发表于 2015-12-29 11:47 按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个 …谢谢指点。
回复
11楼
路过,蹭暖气
回复