商业住宅的消防设计
shitou404
shitou404 Lv.6
2015年12月28日 15:14:04
只看楼主

本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑 湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可

本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑

湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可
免费打赏
co1449724777377
2015年12月28日 16:11:04
2楼
按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项目而言,有住宅和商业两个功能区,消防水量分别为住宅:15(室外)+10(室内)=35;商业:25(室外)+25(室内)=50;所以应采用商业消防用水量,室外消防水量取25L/S。
回复
shitou404
2015年12月28日 16:52:05
3楼
搞水的欧宝 发表于 2015-12-28 16:11 按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项 …建筑占地面积不大,之前设计室外消火栓就2具,说明描述室外消防水量为15L/S,水源为市政给水。如果改为25L/S,是否修改说明即可?
回复
版专攻
2015年12月28日 18:17:54
4楼
shitou404 发表于 2015-12-28 16:52 建筑占地面积不大,之前设计室外消火栓就2具,说明描述室外消防水量为15L/S,水源为市政给水。如果改为25 …两个室外消火栓够用了,说明必须改,其他的改不改看看符合不符合规范
回复
放水发电
2015年12月29日 09:04:09
5楼
好东西了,学习了。
回复
co1431913278679
2015年12月29日 11:22:47
6楼
:handshake
回复
ruanchuan
2015年12月29日 11:46:37
7楼

按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项目而言,有住宅和商业两个功能区,消防水量分别为住宅:15(室外)+10(室内)=35;商业:25(室外)+25(室内)=50;所以应采用商业消防用水量,室外消防水量取25L/S。同意这个观点。
回复
ruanchuan
2015年12月29日 11:47:09
8楼

按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个项目而言,有住宅和商业两个功能区,消防水量分别为住宅:15(室外)+10(室内)=35;商业:25(室外)+25(室内)=50;所以应采用商业消防用水量,室外消防水量取25L/S。同意这个观点。
回复
robbietian
2015年12月29日 15:22:49
9楼
很好,长知识了!
回复
shitou404
2015年12月29日 16:25:18
10楼
消防知识 发表于 2015-12-29 11:47 按不同功能分区分别确定同时开启的系统,并计算水量,取不同功能区用水量最大者作为消防用水量。就你这个 …谢谢指点。
回复
海角雨花石
2016年01月09日 08:39:05
11楼
路过,蹭暖气
回复

相关推荐

APP内打开