商业住宅综合体建筑的高位水箱的稳压定压问题
fzg1213
fzg1213 Lv.3
2018年01月17日 18:11:27
只看楼主

最近突然有个问题想向大家求证一下,以前做高层的商住综合体。底部商业要做喷淋系统,做定压稳压设备时,一般都是从稳压设备直接分出喷淋和消火栓2根稳压管,然后接各自的系统。但是现在仔细想想,按照消规5.2.2规定。消火栓系统需要稳压设备,而底部商业的喷淋系统无需从稳压设备接管,用屋面的高位水箱就可以满足定压要求。但是历次审图,都没有提这个问题。而且这种情况我看其他人画的图喷淋系统的定压管也是走稳压设备,所以想知道这种情况到底怎么处理?而且住宅小区也有这种情况:地下车库设喷淋,住宅只设消火栓。然后喷淋系统的定压管到底需不需要定压设备

lichangan1000
2018年01月18日 10:16:20
2楼

喷淋系统,水箱高度足够。为何还要经过稳压设备。你的图不对,审图的偷懒。

回复
圣火2016
2018年01月18日 15:27:14
3楼

喷淋不需稳压,过去一直就直接从水箱接管就行,与消火栓稳压无关。

回复
liugps
2018年01月29日 08:23:26
4楼
喷淋系统直接接高位水箱就好了,不但不要稳压,很有可能还要减压才可以。为什么要稳压概念都没有搞清楚,要多学习学习。


回复

相关推荐

APP内打开