钢梁与钢柱偏心对齐怎么处理
禾下
禾下 Lv.6
2015年12月28日 09:02:02
只看楼主

各位大哥大姐,多层办公楼采用钢框架,建筑外墙与钢柱都是外皮对齐的,钢梁(H型钢)与钢柱(方通)可以偏心边对齐吗?偏心边对齐对柱子有不利影响吗?图集中只有中心对齐的图例,节点处的焊缝该怎么处理好呢?如果大家有这样的大样,恳请发我参考一下。

各位大哥大姐,多层办公楼采用钢框架,建筑外墙与钢柱都是外皮对齐的,钢梁(H型钢)与钢柱(方通)可以偏心边对齐吗?偏心边对齐对柱子有不利影响吗?图集中只有中心对齐的图例,节点处的焊缝该怎么处理好呢?如果大家有这样的大样,恳请发我参考一下。
免费打赏
skyblue001
2016年01月02日 16:11:04
2楼
有影响
计算考虑偏心
回复
dgongxiaoh
2016年01月13日 14:34:40
3楼
还是不偏心好,如必须偏心,考虑附加弯矩,和类似混凝土加腋那样设置角撑。
回复
烦的一比
2016年01月14日 09:27:48
4楼
不要偏心,外墙高厚比不够的话加点连系梁把墙分片。
回复
kele33
2016年06月30日 16:10:37
5楼
计算偏心影响就可以了