地下室外墙与支护桩没有工作面,怎么办?
co1448892243120
2015年12月26日 19:16:59
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙与支护桩仅有20cm,怎么办?

地下室外墙与支护桩仅有20cm,怎么办?
免费打赏
dengken205
2015年12月30日 15:53:36
44楼
super张 发表于 2015-12-30 15:24 空隙不可以回填?请问你空隙有多小?具体的做法一开始就已经截图发上来了,看不懂还需要人解释?算了无知者无畏我也学“甲方施工员”的话,你的帖子我不再回帖你爱怎么样就怎么样吧
回复
q85723592
2015年12月31日 00:18:13
45楼
有益的争论还是必要的,我根据我做过的工程描述一下工艺可行性。
1.水平无坡度防水卷材上做砂浆或是细石混凝土保护层都加都知道无难度。
2.垂直90度可以做,只是难度增加一点。砖胎膜1.2米高90度SBS防水卷材上做保护层,之后内部绑钢筋,浇 筑筏板混凝土。水泥砂浆中需要掺入大量801胶才行,或者防水卷材上挂玻璃纤维网格布也可以,但容易分层。
3.自粘高分子防水卷材表面比SBS更滑,这个才不好做,但也能做砂浆保护层。
4.很多柱下独立基础要放坡45度~60度,除了结构要求外,对施工也容易。
5.纸上得来终觉浅,缘知此事要躬行。
回复
super张
2015年12月31日 09:18:13
46楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-31 09:37 编辑 q85723592 发表于 2015-12-31 00:18 有益的争论还是必要的,我根据我做过的工程描述一下工艺可行性。1.水平无坡度防水卷材上做砂浆或是细石混 …对啊,如果大家都像层主这样分析问题,这个社会不知道会和谐多少。层主也说了,不管是选用什么材料的防水层,水泥砂浆保护层是可行的。况且跟着就要浇筑外墙,保护层只是防止浇筑混凝土时弄坏防水。跟直接在外墙上做防水再做保护层是有本质区别的。混凝土的挤压和回填土挤压,就不会那么容易分离。即使分离也可有有其他措施或者在其他部位来加强了。施工现场更应该能举一反三了吧。就好比叫他去拿个碗,他就真的只拿个碗不拿筷子。回来还说,是你叫我只拿碗的啊,你叫我拿碗是错的还应该拿筷子之类的。
回复
co1448892243120
2016年01月09日 22:27:53
47楼
这貌似也没怎么回复我的问题啊!各位大神。
回复
美wa521de香
2016年01月10日 09:52:25
48楼
审图的时候没有提出来吗?可以咨询下设计这样的做法是否有可行性呀。没做过这么小的,20cm人都没法弯腰,如何做?砖胎膜是有一定可行性。
我们一般的都是80-100cm。
回复
i0_123
2016年04月09日 11:34:35
49楼
:)每天来学习
回复
zhgm73
2016年04月09日 15:43:10
50楼
立足现场解决问题,只能是砂浆抹砖胎模+外防水,而后内侧支模解决问题。
回复
wang_wq
2016年04月09日 23:23:31
51楼
我晕了,问题是解决的吧,吵啥
回复
co1463620539600
2016年07月08日 08:06:35
52楼
122222222222222222222222222222222222222222222
回复
co1463620539600
2016年07月08日 08:07:05
53楼
1222222222222222222222222222222222222222222
回复

相关推荐

APP内打开