如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的? 例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
22楼
白工 发表于 2016-4-18 06:54 PT的熔断器有撞针?没有,没有,没有,没有。字数不够?字数够了吧?
回复
23楼
PT的熔断器不用考虑过载保护,只要能满足短路保护就行。所以0.5还是1A都无所谓,就看你喜欢了。
回复
24楼
seeker100 发表于 2016-4-18 12:53 PT的熔断器不用考虑过载保护,只要能满足短路保护就行。所以0.5还是1A都无所谓,就看你喜欢了。非常感谢回复。
回复
25楼
1)《DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定》/17.0.8 保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和开断电流选择。
2)《工业与民用配电设计手册第三版》/P216/(2):(摘录如下)
保护电压互感器的高压熔断器,只需按额定电压和断流容量选择,熔体的选择只限能承受电压互感器的励磁冲击电流,不必校验额定电流。
保护电压互感器的高压熔断器,由于熔体特别细,对电晕作用敏感,尤其是10kV及以上电压等级的电压互感器,应使熔断器的底座远离接地的金属框架,更应避免在熔断器底座附近使用法兰套管。
3)电压互感器使用的注意事项:(本论坛大虾论述摘录如下)
(1)电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
(2)电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
(3)接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
(4)电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
(5)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
回复
26楼
0.5A是行业的经验值
回复
27楼
学习了,看来行家不少
回复
28楼
路过学习了
回复
29楼
有需要找工作的联系我,招钣金工程师,联系方式:QQ503754899或204574413。
回复
30楼
xbwxy2 发表于 2016-5-9 12:47 1)《DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定》/17.0.8 保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和开断电流 …熔断器的开断电流为50kA开断容量为10*50=500MVA足以满足需要
回复
31楼
路过学习。。