如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的? 例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
2楼
感谢米兰的支持!
回复
3楼
本帖最后由 电气梁山问天 于 2015-12-25 14:47 编辑
保护PT的熔断器不能仅考虑额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。
另外,还需要考虑由于谐振而引起的低频过电压.
回复
4楼
电压互感器的高压熔断器保护范围为:电压互感器内部故障(相间、匝间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路故障或因线路故障引起的谐振过电导致的过电流。
回复
5楼
为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,10kV-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
回复
6楼
电气梁山问天 发表于 2015-12-25 14:31 保护PT的熔断器不能仅考虑额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。另外,还需要考虑由于谐振而引起的低频过电 …您说得不错,我的意思是怎么计算来的,什么依据?
回复
7楼
电气梁山问天 发表于 2015-12-25 14:39 为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,10kV-35kV高压熔断器均采用尽可 …谢谢,这些都是知道的。能不能给出为什么?谢谢!
回复
8楼
额,还是没看明白.
回复
9楼
10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
回复
10楼
对于PT的熔断器保护,额定电流是0.2,0.5,1,2在保护效果上的没啥区别。据我所知唯一的区别是在1A以下的熔断器熔丝太细无法带动撞针。因此需要带熔断器动作接点的情况下一般都是1A或2A
回复
11楼
dylan3940 发表于 2015-12-28 18:34 对于PT的熔断器保护,额定电流是0.2,0.5,1,2在保护效果上的没啥区别。据我所知唯一的区别是在1A以下的熔 …电压互感器的保护熔断器不需要撞针,XRNP-10 0.5A、1A、2A都是不带撞针的。查了大量资料,没有查到相关理论支持,各地区对熔断器的选择随意性也较大。同样的方案,有的选取0.5,有的选取1,更有选择2,有的基于系统接地方式考虑选择稍大点可以理解,但是同样的接地系统同样的用电方案,为什么有的供电局选择选择0.5,有的选择1?到底是经验还是任性?基于什么理论数据或是什么规范?请大神给予解答,万分感谢!
回复