请教10KV、20KV配电系统及低压配电系统什么位置设置电压表(测几相),电流表(测几相)、电能表等测量仪表的依据出自何处? 谢谢各位高手了
请教10KV、20KV配电系统及低压配电系统什么位置设置电压表(测几相),电流表(测几相)、电能表等测量仪表的依据出自何处? 谢谢各位高手了
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-25 10:55 编辑
需要计量的装计量表计,装在计量柜上。
高压在PT柜上装电压表,一般不装电流表,因为电流电压功率等数据在综保上都可以看出来。
低压在进线柜上装电压表,一般都装电压换相开关,一只表可以看相电压和线电压。进线柜装三只电流表。
其他重要负荷的出线回路装电流表,一般只装一只(看B相)。
不用查依据,是找不到的,因为这是根据实际需要而定的。
回复
3楼
DL5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》
回复