空调在焓差房测试,放冷媒能力能效上升
qq_1449623502369
2015年12月23日 15:06:52
来自于制冷技术
只看楼主

3匹的家用空调,在做测试的时候,在回气截止阀上放冷媒,电脑计算软件随后显示机组的能力和能效都上升,但后面运行稳定后能力与能效都下降,原因何在?

3匹的家用空调,在做测试的时候,在回气截止阀上放冷媒,电脑计算软件随后显示机组的能力和能效都上升,但后面运行稳定后能力与能效都下降,原因何在?
免费打赏
荣昌制冷
2015年12月23日 17:22:38
2楼
回气端排放制冷剂时,如同回气量(吸气量)增大一样,测试的电脑软件就会把这种状态计为吸气能力增大(上升),同时的能效比也上升,但实际运行稳定后自然就会恢复机组原有的状态。
回复
游荡四方
2015年12月24日 09:08:16
3楼
不知你是如何测试的,环境气温如何,测试的哪一部位.

正常运转时,液体会集中在高压侧毛细管前.
低压侧放氟,因低压大幅下降,
高低压差增大,焓差增大,流量增加,其回气管结霜,内机出风温度降低,
压机回气量小,输入功率减小,

这就出现能力和能效都上升的短时现象,

放氟过多,高低压差减小,制冷剂流量减小,制冷能力大幅下降,
这就出现运行稳定后能力与能效都下降的现象
回复
qq_1449623502369
2015年12月24日 11:02:02
4楼
谢谢各位老师的答复,我自己是这样想的:
1,由于瞬时放冷媒,可使冷凝压力瞬时下降,功率自然就下降,能效提高
2,瞬时放冷媒可使进入蒸发器的冷媒增大,机组能力上升。
3,但是由于机组的自平衡,蒸发侧与冷凝侧工况都是维持在27/19,35/24,由于冷媒量的减少(由于做测试的时候经常这样放)导致机组在最终平衡后整机的能力与能效都下降。
回复
qq_1449623502369
2015年12月24日 15:36:27
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-23 17:22 回气端排放制冷剂时,如同回气量(吸气量)增大一样,测试的电脑软件就会把这种状态计为吸气能力增大(上升 …荣老师,你好!我想问下热泵机组的蒸发温度跟环境温度的关系是怎么去确定一个正常范围值的。水侧的话出水温度与冷凝温度相差8-10度应该是比较正常吧
回复
荣昌制冷
2015年12月24日 16:02:09
6楼
邬daddywu 发表于 2015-12-24 15:36 荣老师,你好!我想问下热泵机组的蒸发温度跟环境温度的关系是怎么去确定一个正常范围值的。水侧的话出水温 …热泵机组分水源热泵,空气源热泵,地源热泵等。蒸发温度始终比制冷温度低5~8度,如空气源热泵,蒸发温度始终比外界环境温度低5~8度;冷水机组的蒸发温度始终比进水温度低5~8度。冷凝温度会比出水温度高5~10度都是正常的。
回复
qq_1449623502369
2015年12月24日 17:26:55
7楼
跟同行讨论过,基本跟荣老师的答案相近,感谢老师!!!
回复
qq_1449623502369
2015年12月24日 17:28:05
8楼
结合讨论得出最终的结果:蒸发侧8-15度温差都有可能。水侧出水温度与冷凝温度相差要小一些,因为水的热容比空气大很多,所以换热效率远高于蒸发侧,出水和冷凝压力一般差5-8度,但也受水流量等因素影响。