大号钢筋代替小号钢筋能行吗?
qq_1429780745159
2015年12月21日 21:01:49
来自于建筑施工
只看楼主

本人工地实习生,今天在楼层上放线的时候发现由于柱子的原本图纸上要求用12的钢筋,结果12的钢筋还没有拉到现场,为了抢工期所以项目主管说直接用14的钢筋代替,但是14的钢筋经过电渣压力焊过后感觉上面钢筋比下面钢筋重造成柱子钢筋倒斜。(本栋楼30层,现在在施工28层)主管说钢筋大代替小可以这样用。不知道论坛里的各位大神有什么看法,与建议。第一次发帖语言不是那么顺利,望各位大神谅解。谢谢/

qq_1446367625780
2015年12月23日 08:13:00
12楼
楼主还是实习生啊,赶紧转行吧,趁年轻,个人意见。
回复
xuweiwei1008
2015年12月23日 08:20:28
13楼
首先规范没有说12的钢筋不允许电渣压力焊,只是说要采用专用夹具。钢筋代换要征求设计的同意,起码要跟设计电话沟通下。我们现在12的大部分都采用电渣压力焊。
回复
甲方施工员
2015年12月23日 08:40:28
14楼
尼古拉斯王 发表于 2015-12-22 21:03 首先谢谢你,是这样的因为钢筋刚刚焊接了还没有绑扎箍筋,所以就有看上去会是有倾斜的样子,可能是我形容 …楼倒不了 是前提
回复
甲方施工员
2015年12月23日 08:41:19
15楼
歌宋者 发表于 2015-12-22 16:37 可以改成套筒。。。柱子嘛,受压构件,受压最大的还是混凝土12 14 套筒 能做么?都知道受压构件 搭接不行么
回复
super张
2015年12月23日 13:07:24
16楼
本帖最后由 super张 于 2015-12-23 13:09 编辑

钢筋是可以代换的,但不是简单的以大换小。
钢筋代换的原则有两条:
(1)等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。
(2)等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。
但无论你怎么换,都要遵循:
1、 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
2、 当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。
3、钢筋代换后,有时由于受力钢筋直径加大或根数增多而需要增加排数,则构件截面的有效高度h0减小,截面强度降低。通常对这种影响可凭经验适当增加钢筋面积,然后再作截面强度复核。
4、 钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。
@木荣古儿

另外11G101中也有关于截面不同的钢筋连接的方式和要求。
回复
chonglangban
2015年12月23日 13:57:35
17楼
12的焊什么劲,绑扎就好了
回复
蓝天飞翔
2015年12月23日 18:23:52
18楼
尼古拉斯王 发表于 2015-12-22 20:42 谢谢……………………所有施工、设计都应首先符合国家规范、标准!
回复
大虾大虾
2016年08月14日 08:03:06
19楼
感谢楼主提供的好资料
回复
随意漂泊
2016年08月14日 08:28:44
20楼
问题不大,只要接头做的好是没问的,大代小有可能会使构建破坏变成脆性破坏,但是相对于原来还是安全的。就算问设计院,你用大代小他们也不会说的。
回复
顺风顺水
2016年08月15日 11:07:51
21楼
还要自己心里有底才行!
回复

相关推荐

APP内打开