本人工地实习生,今天在楼层上放线的时候发现由于柱子的原本图纸上要求用12的钢筋,结果12的钢筋还没有拉到现场,为了抢工期所以项目主管说直接用14的钢筋代替,但是14的钢筋经过电渣压力焊过后感觉上面钢筋比下面钢筋重造成柱子钢筋倒斜。(本栋楼30层,现在在施工28层)主管说钢筋大代替小可以这样用。不知道论坛里的各位大神有什么看法,与建议。第一次发帖语言不是那么顺利,望各位大神谅解。谢谢/
钢筋这点重量 造成柱子钢筋倒斜 这有点夸张 下层的柱子用的是12的?
要是12的 不能电渣压力焊
施工单位这么做 不赞成 但不会出现什么问题
按照规范施工 这是严禁的 不允许这么做
回复
3楼
可以改成套筒。。。柱子嘛,受压构件,受压最大的还是混凝土
回复
4楼
钢筋代换要进过设计院同意的,这是规范
回复
5楼
按照规范施工 这是严禁的 不允许这么做
回复
6楼
蓝天飞翔 发表于 2015-12-22 20:00 按照规范施工 这是严禁的 不允许这么做嗯嗯,谢谢你
回复
7楼
zhou2211263941 发表于 2015-12-22 17:10 钢筋代换要进过设计院同意的,这是规范谢谢……………………
回复
8楼
歌宋者 发表于 2015-12-22 16:37 可以改成套筒。。。柱子嘛,受压构件,受压最大的还是混凝土谢谢,,,,,,,,,
回复
9楼
没有规范作为依据,没有设计的同意作为支持,这样做显然是不合规的。但评经验说,只要监理隐检能通过,应该问题不大。但楼主得注意钢筋连接现场取样时别出差错,各方面都要协调好!
回复
10楼
甲方施工员 发表于 2015-12-22 09:05 钢筋这点重量 造成柱子钢筋倒斜 这有点夸张 下层的柱子用的是12的?要是12的 不能电渣压力焊首先谢谢你,是这样的因为钢筋刚刚焊接了还没有绑扎箍筋,所以就有看上去会是有倾斜的样子,可能是我形容有点夸张了,下层的钢筋是12的吖,规范是不允许12的钢筋电炸压力,但是我们工地都是这样做。看来我们工地是在瞎整。哈哈哈
回复
11楼
回复