请教一下,三相不完全星形接线方式中,三相短路,两相短路和单相短路的接线系数分析
请教一下,三相不完全星形接线方式中,三相短路,两相短路和单相短路的接线系数分析
12楼
苯笨 发表于 2015-12-22 10:41 继电保护中接线系数,接相电流为1,接相电流差为根号3.分析详见P357~P361. 您提到的保护用电流壶关起在不同短路类型阻抗换算系数在您的那本电流互感器和电压互感器书中有提到吗?在下已经下载了该书,但还没有来得及看呢?提前谢谢您的回复。
回复
13楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-22 13:43 编辑 smartspring 发表于 2015-12-22 12:00 您提到的保护用电流壶关起在不同短路类型阻抗换算系数在您的那本电流互感器和电压互感器书中有提到吗? …有,在计算电流互感器二次负荷中.<
<配三>
>P343~P345同理.
配三>
回复
14楼
苯笨 发表于 2015-12-22 13:36 有,在计算电流互感器二次负荷中.P343~P345同理. 谢谢您的回复。在下从您的文档中找到了,但不太明白为什么会有不同的系数,该部分的内容是否在您的那个文档中也有提及?再次谢谢您的回复。
回复
15楼
smartspring 发表于 2015-12-22 13:57 谢谢您的回复。在下从您的文档中找到了,但不太明白为什么会有不同的系数,该部分的内容是否在您的那个 …保护用电流互感器需要10%误差校验.为了使保护装置可靠动作.有提及.
回复
16楼
苯笨 发表于 2015-12-22 14:11 保护用电流互感器需要10%误差校验.为了使保护装置可靠动作.有提及. 真心谢谢您的回复。能否简单给在下说一下为什么会有不同的系数吗?提前谢谢您的回复。
回复
17楼
smartspring 发表于 2015-12-22 14:24 真心谢谢您的回复。能否简单给在下说一下为什么会有不同的系数吗?提前谢谢您的回复。接线方式不一样,电流大小不同.
回复
18楼
苯笨 发表于 2015-12-22 14:29 接线方式不一样,电流大小不同. 谢谢您的回复。在下有时间再您提示的基础上再学习一下。
回复
19楼
smartspring 发表于 2015-12-22 13:57 谢谢您的回复。在下从您的文档中找到了,但不太明白为什么会有不同的系数,该部分的内容是否在您的那个 …我说的就是电流互感器二次负载计算。主要是二次导线电阻的计算。分相接线,一个回路中有两根导线,所以其导线电阻计算是,一根导线电阻乘以2。接线系数K=2 。完全星形接线,对称情况下公共线上没有电流,所以每相导线电阻只要计算一根导线。接线系数K =1 。不完全星形连接,三根导线,公共线上的电流是Ia+Ic+=(-Ib),所以其计算导线电阻,不是一根导线电阻乘2,也不是1。而是乘以√3,接线系数K=1.732 。简单地分析一下:我们把一个回路中的一条导线电阻看成一个电阻(R)。由于不完全星形连接,两条导线上的电压降 U=IaR+(-Ib)R=(Ia-Ib)R=IabR=Uab 。 Uab=√3Ua, R=U/I , 电流不变,电压增加√3倍,电阻也增加√3倍。由于三相系统中性点不接地,其输出电流必定遵循 Ia+Ib+Ic=0 ,Ia+Ic=(-Ib) 。这样我们只要测量其中两相电流,就可以知道另一相电流。由于三相系统中性点接地,其输出电流遵循Ia+Ib+Ic=In,所以测量其中两相电流,也不能得到第三相电流,因此需要分别测量三相各自的电流。不能采用电流互感器不完全星形接线方式。
回复
20楼
smartspring 发表于 2015-12-22 14:24 真心谢谢您的回复。能否简单给在下说一下为什么会有不同的系数吗?提前谢谢您的回复。我说的就是电流互感器二次负载计算。smartspring 发表于 2015-12-22 10:28 谢谢您的回复。即使是高压在下也没有明白:三相中性点不接地系统为什么没有单相短路的问题?还有就是中 …我说的就是电流互感器二次负载计算。