风机盘管安装问题求教
theone007
theone007 Lv.2
2015年12月20日 16:05:44
来自于采暖供热
只看楼主

风机盘管如图安装,由于大堂层高有三米左右,水平出风,下回风,温度不能有效达到地面,是否能改成下出风水平回风。如图安装是否需要增加回风箱。

风机盘管如图安装,由于大堂层高有三米左右,水平出风,下回风,温度不能有效达到地面,是否能改成下出风水平回风。如图安装是否需要增加回风箱。

IMG_6227.JPG


IMG_6230.JPG

免费打赏
林刚
2015年12月22日 08:37:23
2楼
高度在3米选用高静压型风机盘管的话 侧吹是没有问题的

国家在多年以前就不允许空腔回风了,即不节能用降低空调的效果

出风口比盘管低,不能用软连接,阻力太大。

应该用镀锌铁皮风管做一个下反弯
回复
copywold
2015年12月30日 19:33:30
3楼
这个安装就是个错误,回风不接回风百叶,而是直接在天花回风。安装风口的时候既可以做到下出风也可以侧出风,希望你仔细看看安装手册,这样安装是不合理的。
回复
mage780705
2016年01月05日 13:20:26
4楼
吊顶回风不允许了吧,设回风箱啊。
回复