导语: 本文从钢筋原材料质量的控制标准做法入手,对钢筋推荐品牌、钢筋电渣压力焊、钢筋电弧焊、钢筋闪光对焊、钢筋机械连接、等几个方面进行了详细分析。本文来源:易筑施工微信号,转载请注明! 钢 筋 推 荐 品 牌 为了杜绝假冒伪劣钢筋及小厂生产的杂牌钢筋,企业应规定钢筋的推荐品牌。同时,对存在“瘦身”现象或合格率严重偏低的品牌,及时给予取消。非推荐品牌钢筋一律不得进场。
导语:
本文从钢筋原材料质量的控制标准做法入手,对钢筋推荐品牌、钢筋电渣压力焊、钢筋电弧焊、钢筋闪光对焊、钢筋机械连接、等几个方面进行了详细分析。本文来源:易筑施工微信号,转载请注明!
钢 筋 推 荐 品 牌
为了杜绝假冒伪劣钢筋及小厂生产的杂牌钢筋,企业应规定钢筋的推荐品牌。同时,对存在“瘦身”现象或合格率严重偏低的品牌,及时给予取消。非推荐品牌钢筋一律不得进场。
钢 筋 电 渣 压 力 焊
电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度不大于100)钢筋的连接。电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
⑴、四周焊包凸出钢筋表面的高度:当钢筋直径≤25mm
时,不得小于4mm;当钢筋直径≥28mm时,不得小于6mm;
⑵、
钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
⑶、接头处的弯折角度不得大于2°;
⑷、接头处的轴线偏移不得大于1mm。不同直径钢筋焊接
时,钢筋直径相差不得超过7mm,两钢筋轴线应在同一直线上,轴线偏移不得大于1mm。接头强度要求按较小钢筋直径计算。
钢 筋 电 弧 焊(一)
钢筋电弧焊包括帮条焊
、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5 种接头型式。
帮条焊、搭接焊时,均宜采用双面焊;当不能进行双面焊时,方可采用单面焊,帮条或搭接长度应符合左下表的规定。
帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度S不应小于主筋直径的0.3
倍;焊缝宽度 b不应小于主筋直径的0.8 倍。
帮条焊或搭接焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求:
⑴、帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2~5mm;
⑵、搭接焊时,焊接端钢筋宜预弯,并应使两钢筋的轴线在同一直线上;
⑶、帮条焊
时,帮条与主筋之间应用四点定位焊固定;搭接焊时,应用两点固定;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于20mm;
⑷、焊接时,应在帮条焊或搭接焊形成焊缝中引弧;在端头收弧前应填满弧坑,并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。
帮条焊及搭接焊示意图详见下页。
电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
⑴、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;
⑵、焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹;
⑶、焊缝余高应为2~4mm。
⑷、咬边深度、气
孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合右下表的规定;
钢 筋 电 弧 焊(二)
帮条焊及搭接焊的要求如下图:
钢 筋 闪 光 对 焊
钢筋闪光对焊可采用连续闪光对焊、预热闪光对焊或闪光-预热闪光焊工艺方法。可根据不同条件选用。
两根不同直径的钢筋进行闪光对焊时,钢筋径差不得超过4mm。两根钢筋的轴线应在同一直线上,轴线偏移的允许值应按较小直径
计算;对接头强度的要求,应按较小直径钢筋计算。
闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应符合下列规定;
⑴、在同一台班内,由同一个焊工完成的300
个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可 在一周之内累计计算;累计仍不足300 个接头时,应按一批计算;
⑵、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6
个接头,其中 3 个做拉伸试验,3 个做弯曲试验;
⑶、异径接头可只做拉伸试验。
闪光对焊接头外观质量检查结果,应符合下列规定:
⑴、对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状,不得有肉眼可见的裂纹;
⑵、与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤;
⑶、接头处的
弯折角度不得大于2°;
⑷、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1
倍,且不得大于1mm。
钢 筋 机 械 连 接
加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定;钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。
直螺纹接头的现场加工应符合下列规定:
1、钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹;
2、镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。
接头安装前应检查连接产品合格证及套筒表面生产批号标示;产品合格证应包括使用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单
位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。
对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件均符合相应设计等级的强度时,该验收批应评定为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评定为不合格。
现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方式补接。
对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。
柱 子 钢 筋 定 位
柱子纵筋应定位准确,不少于两道定位箍筋(楼地面位置一道箍筋、距楼地面1250px高一道箍筋,最好做内外定位箍筋,如右下
图,在柱主筋内侧,根据柱筋的定位尺寸,焊制定型的定位箍筋和外围标准箍筋配套使用,待混凝土浇筑完成凝固后,将内定型
箍取出,循环使用,防止柱主筋偏位。
柱 子 纵 向 钢 筋 连(一)
柱子纵筋连接位置应符合设计要求,抗震KZ柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开。在同一截面内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。
首层柱(嵌固部位上)≥Hn/3内为非连接区,楼面上部及梁底下部≥Hn/6且≥500且≥hc部位为非连接区。绑扎搭接接头区域应错开
≥0.3llE ,机械连接和焊接连接接头应错开≥35d 。
当某层连接区的高度小于纵筋分两批搭接所需的高度时,应改用机械连接或焊接连接。
当设计中注明轴心受拉及小偏心受拉柱的平面位置及层数时,轴心受拉及小偏心受拉柱内的纵向钢筋不得采用绑扎搭接接头。
柱子纵向钢筋连(二)
图中为绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。
上柱钢筋比下柱多时见图1,
上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时见图2,
下柱钢筋比上柱钢筋多时见图3,
下柱钢筋直径比上柱钢
筋直径大时见图4 。
抗
震 KZ 柱 变 截 面 位 置 纵向 钢 筋 构 造
抗震KZ柱变截面时,纵筋构造应符合下图中的规定,不得随意在楼面上弯折或割断处理。
抗 震 KZ 中 柱 柱 顶 纵 向钢 筋 构 造
抗震KZ柱中柱柱头纵向钢筋分四种构造做法,施工人员应根据各种做法所要求的条件正确选用。
抗 震 屋 面 框 架 梁 纵 向 钢筋 和 抗 震 KZ 边 柱、角 柱 柱顶 纵 向 钢 筋 构 造
抗震屋面框架梁纵向钢筋和抗震KZ边柱、角柱柱顶纵向钢筋构造必须符合设计要求,当设计无具体要求时,根据工程实际情况
按《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》11G101-1第59页、80页
选用标准节点。不得随意割除柱顶纵筋。
梁 柱 节 点 钢 筋 构 造
梁柱节点箍筋必须按设计要求的间距加密箍筋。当现场安装有困难时,可在柱每侧设置不少于1根ф12钢筋段与节点箍筋点焊制
成钢筋笼,随绑扎后的梁筋一起下沉至设计位置。