4.8层高做四跑楼梯的问题
chaikehui5
chaikehui5 Lv.10
2015年12月18日 12:24:33
来自于建筑问答
只看楼主

一高层办公楼项目,底下四层的高度为4800,标准层为3900,受楼梯间的进深限制4800没法做两跑,但做四跑一层还行,一共四层逐层错到最后,也很费面积。能不能在底下四层的每个前室加两个踏步,这样层高变为了5100。可以四跑,且梯段对齐。不知道是否可行?

一高层办公楼项目,底下四层的高度为4800,标准层为3900,受楼梯间的进深限制4800没法做两跑,但做四跑一层还行,一共四层逐层错到最后,也很费面积。能不能在底下四层的每个前室加两个踏步,这样层高变为了5100。可以四跑,且梯段对齐。不知道是否可行?
chaikehui5
2015年12月18日 15:13:02
2楼
刚画了一下,发现在前室加踏步的方法不可行,应为加到后来前室的踏步会很多。。。。排不出来了
回复
钱向南
2016年05月07日 10:50:57
3楼
按最少要5.1,不过那个2.2m规范是不宜,审图单位如果宽一点的话,应该问题不大!
回复
chaikehui5
2016年05月08日 12:52:13
4楼
钱向南 发表于 2016-5-7 10:50 按最少要5.1,不过那个2.2m规范是不宜,审图单位如果宽一点的话,应该问题不大!后来4800的层高直接两跑做下来了,前室放到外面走廊上,前室两侧开常开乙级防火门,不影响正常使用。相当于楼梯间占用了原来前室的位置,被拉长了,因此有条件做两跑。
回复
真仙
2016年05月09日 12:06:06
5楼
chaikehui5 发表于 2016-5-8 12:52 后来4800的层高直接两跑做下来了,前室放到外面走廊上,前室两侧开常开乙级防火门,不影响正常使用。相当 …这样就截断疏散走道了:lol
回复
chaikehui5
2016年05月11日 11:07:13
6楼
真仙 发表于 2016-5-9 12:06 这样就截断疏散走道了一下子戳中缺陷了。因为现在工作的办公楼刚好这么做了,使用起来到也还好。因为是常开的门,只不过看起来总是有些别扭了。
回复
真仙
2016年05月11日 12:19:45
7楼
本帖最后由 真仙 于 2016-5-11 12:38 编辑

这个要看具体是如何设计的了。
如果设计不妥,会违反《建规》5.5.1等条等等,一般的疏散要保证人员有两个不同的疏散路线供选择,这也是基本的安全疏散原则。另外,6.4.10条也是为了保证疏散走道的畅通。
回复
chaikehui5
2016年05月11日 16:32:47
8楼
这个是工作单位的办公楼疏散示意图,刚出去拍了张这部分的照片。就自身体验而言,疏散的通畅性还是能保证的(以前都没发现这个处理法),但照片里面大家可以看到,这里的装修直接上了粉刷,空间体验感和一般的走廊空间就差一点了。
回复
真仙
2016年05月12日 12:38:22
9楼
本帖最后由 真仙 于 2016-5-12 14:25 编辑

是右侧的防烟楼梯间前室?这个前室不算截断疏散走道。是两条疏散走道开向一个前室,要注意一下,疏散人流、疏散宽度问题,不要影响前室的功能。
这个高层建筑也可以平面布置成真正的环形疏散走道。
另外,仅从照片上看,防火门基本上是普通防火门,不能常敞开,有隐患。可以向当地消防部门举报,没准有奖励;P
回复
co1462330455268
2016年05月16日 18:27:26
10楼
这个不懂,算是看看学习了
回复
lwp6
2016年05月18日 09:08:43
11楼
学习,学习
回复