请教:水平接地网的转角处为什么要做圆弧处理?
haotian198361
2007年11月01日 11:32:41
只看楼主

水平接地网的转角处为什么要做圆弧处理?

水平接地网的转角处为什么要做圆弧处理?
zhjsqh
2007年11月01日 15:22:07
2楼
是防雷的接地吗?
回复
haotian198361
2007年11月01日 17:11:22
3楼
就是一般变电所的接地网
回复
chywang007
2007年11月04日 22:52:37
4楼
减小跨步电压
回复
ysjwgbukn2008
2008年02月23日 12:03:49
5楼
我是个新手,可能应该是让电荷在转角处不会因为突然间的转弯从而在此位置比较容易聚集电荷,如果电荷过多了还有可能形成放电现象,而做圆弧处理之后在转角处的电荷就分散比较均匀。
回复
qiusy1985
2008年02月24日 09:03:58
6楼
防止尖端放电吧
回复

相关推荐

APP内打开