室外直埋电缆为什么要作波浪形埋设?
半熟决明子1
2015年12月18日 09:48:02
只看楼主

您好,刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。

您好,刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。
免费打赏
co1444639048818
2015年12月18日 10:14:01
2楼
为了解决电缆导体温升随负荷变化而变化导致的电缆线路热胀冷缩问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。特别是隧道内的超高压、大长度、大截面电缆线路,蛇形敷设能够有效吸收热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆线路接头、终端、金属护层以及电缆附属设施被损坏,保证电缆线路的安全运行。
回复
半熟决明子1
2015年12月18日 11:48:08
3楼
小小壹壹 发表于 2015-12-18 10:14 为了解决电缆导体温升随负荷变化而变化导致的电缆线路热胀冷缩问题,工程应用中通常采取蛇形敷设电缆线路。 …原来如此,受教~多谢多谢
回复
小小电气技术员
2015年12月18日 11:51:17
4楼
土壤难免有下沉啊,留有余量,使电缆满足土壤温度的冷热温度伸缩
回复
大同00
2015年12月18日 15:08:12
5楼
与热胀冷缩无关,仅仅是为了预留长度。
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 16:44:37
6楼
长度余量和预防地震断线之类的吧
回复
ncwu0154
2016年04月29日 09:06:57
7楼
跟跨伸缩缝道理类似
回复
philip_zbc
2016年04月29日 09:08:47
8楼
路过,学习一下。
回复

相关推荐

APP内打开