电站用电设计与常规的民网用电设计相比,有什么特殊要求之处?
电站用电设计与常规的民网用电设计相比,有什么特殊要求之处?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-17 13:56 编辑
说点个人想到的:
1、民用电停电对安全影响不大,需要应急用电的可以用EPS,而电站用电是不能停电的,特别是锅炉,停电停炉后,有爆炸危险(炉镗热量还在,水会烧干)。
2、民用电停后再送就可以了,锅炉停后再启动可非常麻烦,停炉开炉一次,费用约10000元/50T。
3、由于电站不能停电的因素,会装BZT和快切装置,且要考虑投切过程的电动机群启(切换中负荷产生的瞬间大电流)不让保护误跳闸。
回复
3楼
好资料,谢谢分享
回复