本帖最后由 smallheader 于 2015-12-16 21:44 编辑 我是建筑专业。医院有间不大的机房要防辐射,四周必须设钢筋混凝土墙,有的墙不在主梁上。结构说这样变成框剪了,要柔性连接,墙板要脱开等等。总之很抗拒。我觉得这种钢筋混凝土墙就像很长的构造柱,而不是剪力墙。各位结构老师怎么看?
本帖最后由 smallheader 于 2015-12-16 21:44 编辑
我是建筑专业。医院有间不大的机房要防辐射,四周必须设钢筋混凝土墙,有的墙不在主梁上。
结构说这样变成框剪了,要柔性连接,墙板要脱开等等。总之很抗拒。
我觉得这种钢筋混凝土墙就像很长的构造柱,而不是剪力墙。各位结构老师怎么看?
2楼
多谢分享,希望共同进步,共同学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
这种四周混凝土的房间最好单建,要不放在地下室,放在普通楼层里,不与主体进行脱开处理的话,混凝土墙就会与框架柱共同承受地震力,混凝土墙本身刚度很大,就会造成本层刚度大,其他层刚度小,超过一定限度就是竖向不规则,是超限里的一条。所以,尽量避免这种情况。
回复
4楼
看传力呀。
回复
5楼
结构抗拒归抗拒 工艺需要必须做混凝土墙 那他就做呗 而且医院做完乙类建筑,用抗震性能更好的框剪有何不可。
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2015-12-17 10:23 结构抗拒归抗拒 工艺需要必须做混凝土墙 那他就做呗 而且医院做完乙类建筑,用抗震性能更好的框剪有何不可 …请问你有做过类似的项目吗
回复
7楼
结构抗拒,建筑也不要装逼!没有解决不了的问题
回复
8楼
好资料,谢谢分享。
回复
9楼
没有必要按框剪设计吧,以前做过一个银行的金库,在地上的,也要求采用混凝土墙的,和四周的框架柱脱开设计啊
回复
10楼
你让你们结构的找找医院的图纸,看看别人平时是怎么做的
回复
11楼
只是不大的机房,不应该是少墙框架么?
回复