请问一下,蒸汽与水换热之后,凝结水可以直接进水箱吗?中间需要加什么设备吗?凝结水的压力是不是和蒸汽是一样的呢?
请问一下,蒸汽与水换热之后,凝结水可以直接进水箱吗?中间需要加什么设备吗?凝结水的压力是不是和蒸汽是一样的呢?
2楼
疏水装置等,能不能进入水箱看压力够不够,开式还是闭式,管道等等因素
回复
3楼
阿胜01 发表于 2015-12-18 10:14 疏水装置等,能不能进入水箱看压力够不够,开式还是闭式,管道等等因素次项目大概是700平米。推荐用开式还是闭式的呢?问过一个换热器厂家,说大概需要蒸汽压力为2-3公斤,能直接进水箱吗?
回复
4楼
按照你的描述进水箱没有问题。如果说水箱位置过高,给疏水阀后安装一个止回阀。
回复
5楼
勇者无疆 发表于 2015-12-22 09:08 按照你的描述进水箱没有问题。如果说水箱位置过高,给疏水阀后安装一个止回阀。你看进哪里的水箱了,进过路的软化水箱不建议用。可以设置凝结水箱
回复