200KW的电动机三相有20A的电流偏差是否合理呢?
张老师
张老师 Lv.4
2015年12月15日 22:32:30
只看楼主

200KW的电动机三相有20A的电流偏差是否合理呢? 电动机发热的原因主要是绕组本身或外部机械配合,与电气变频柜应是无关的;相间电流有偏差主要原因有:电压有偏差,这个客观存在,国家规定电动机电压偏差为5%,故会有些电流偏差;二是变频器启动电路原因,这样,会导致不能启动而报警;三电机原因,分为电机匝间细小短路,还有其它方面原因吗?欢迎大家探讨,本贴不断更新

200KW的电动机三相有20A的电流偏差是否合理呢?

电动机发热的原因主要是绕组本身或外部机械配合,与电气变频柜应是无关的;
相间电流有偏差主要原因有:电压有偏差,这个客观存在,国家规定电动机电压偏差为5%,故会有些电流偏差;二是变频器启动电路原因,这样,会导致不能启动而报警;三电机原因,分为电机匝间细小短路,

还有其它方面原因吗?

欢迎大家探讨,本贴不断更新

无纤尘
2015年12月15日 23:34:24
2楼
还有可能跟你的仪表、互感器准确度有关。二次回路不合理也有可能导致。 20A的误差,也就5%。有一相测量的高,一相测量的低,他们之间的差达到5%的话,也不奇怪。
回复
mayinghdng
2015年12月16日 08:33:40
3楼
持续关注!!
回复
mchg
2015年12月16日 09:08:37
4楼
回复

相关推荐

APP内打开