《规范未解读》 有关地下室疏散的种种问题
jimmy841918
2015年12月15日 16:32:30
来自于建筑问答
只看楼主

今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。 这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问 A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢? B. 室外钢爬梯可作为疏散;

今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。

这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问

A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢?

B. 室外钢爬梯可作为疏散;是不是单单针对多层建筑而言,并不适用于地下室的疏散呢? 地下室挖一个庭院装一个钢爬梯可否作为疏散呢?

C. 封闭楼梯间的定义; 加了门的开敞楼梯间(梯段部分独立在外)算不算封闭楼梯间呢?

01.jpg


02.jpg

真仙
2015年12月16日 11:38:36
2楼
很不错的问题,欢迎大家积极讨论。
这类要先了解防火规范对安全出口、封闭楼梯间等的定义以及封闭楼梯间、
室外疏散楼梯等的设置要求。
A,地下室的疏散楼梯间至少是封闭楼梯间,封闭楼梯间是室内建筑部位空间,
符合规范要求的室外疏散楼梯,同样也可以做为安全出口。
B,室外疏散楼梯,在地下室疏散来说符合规范要求的,也是可以的。
C,楼梯在建筑外的,就是室外楼梯了