ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。测量的低压配电柜现场图 ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9V碱性电池1个,说明书、合格证1套
测量的低压配电柜现场图
ES2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9V碱性电池1个,说明书、合格证1套
拿出ES2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图
测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多V左右,所以旋转到600V档,200V-600V之间就用这个档测量
按POWER键开机,此时的电压为402V
此时测量Ib跟Uab的相位,打到I1U2相位档,相位为179.1度
ES2010表可以测量频率,按下HZ键就可以得出频率来。将旋转开关旋至U1或者U2的电流或电压档位时,按Hz可测量出当前频率。此时的频率为50HZ
将CT1电流钳按入I1口,就可以测量电流是多少
旋转到电流档位,估算电流是多少,此时的电流是1.26A
测量完成,按POWER关机,收工
以上是ES2010双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例