仓库预作用系统可以用下垂型K360喷头吗?
liuyek
liuyek Lv.6
2015年12月15日 11:30:03
只看楼主

北方仓库采用预作用系统,无采暖。能否采用下垂型喷头?国内没有3C认证的ESFR K360。 如采用下垂型喷头没办法排空,是否会冻坏。

北方仓库采用预作用系统,无采暖。能否采用下垂型喷头?国内没有3C认证的ESFR K360。 如采用下垂型喷头没办法排空,是否会冻坏。
免费打赏
zj238171
2015年12月15日 19:58:25
2楼
国内有K=360的ESFR下喷,已经取得3C,而且还有一种K=360的闭式玻璃球雨淋喷头,都是可以用在仓库的。
回复
瓦卡瓦卡
2015年12月16日 08:40:53
3楼
这个设计就有问题。南辕北辙。
esfr喷头的设计初衷就是为了快速响应,你还整个预作用系统,这从本质上就违背了esfr系统的设计。
瞎做!为了满足强度要求,随便就来一套。
顺便告诉你,瞎做要坐牢的。内蒙乌海事故知道不,给排水画图的进去了,校对、审核解除劳动合同,项目经理罚点钱了事。
回复
lugangsijia_9
2016年04月06日 10:55:58
4楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-12-16 08:40 这个设计就有问题。南辕北辙。esfr喷头的设计初衷就是为了快速响应,你还整个预作用系统,这从本质上就违 …什么情况?
回复
cocoorange
2016年06月11日 10:02:43
5楼
lugangsijia_9 发表于 2016-4-6 10:55 什么情况?预作用系统是火灾探测器动作后,报警阀后面的管道充水。前提是火灾探测器比喷头灵敏,会先于喷头动作,火灾探测器动作之后到喷头动作之前这段时间用于管道充水,转换为湿式系统,如果采用快速响应喷头,火灾探测器与喷头之间的时间差很小,不够管道充水,所以预作用系统一般不用快速响应喷头
回复
jiangzin
2017年06月20日 20:29:48
6楼
瓦卡瓦卡 发表于 2015-12-16 08:40 这个设计就有问题。南辕北辙。esfr喷头的设计初衷就是为了快速响应,你还整个预作用系统,这从本质上就违 …快反可以用预作用,但不能用于干式,别吓唬人。
回复
瓦卡瓦卡
2017年08月23日 11:09:38
7楼
jiangzin 发表于 2017-6-20 20:29 快反可以用预作用,但不能用于干式,别吓唬人。喝喝,很好。