我最近做一个合同,是一个用2台框架断路器做的双电源一个市电一个发电,图纸上要求市电部分有断相保护,这样可以发出信号给投切装置实现自动切换到发电,请问这个断相保护用什么东西做呢,是用断相保护器吗?可不可以用普通的中间继电器直接测?接地保护装置可以实现这个功能吗?

我最近做一个合同,是一个用2台框架断路器做的双电源一个市电一个发电,图纸上要求市电部分有断相保护,这样可以发出信号给投切装置实现自动切换到发电,请问这个断相保护用什么东西做呢,是用断相保护器吗?可不可以用普通的中间继电器直接测?接地保护装置可以实现这个功能吗?
免费打赏
liuli198222
2007年11月01日 10:57:17
2楼
对了,框架断路器是选用的4极的
回复
xuemanbinghe
2007年11月01日 11:39:02
3楼
断相保护要用专门的继电器,有专门断相保护用的(如ABB的CM-PBE),国产的也有,体积大,也可用带欠压保护的来实现.
不能用中继,因为当一相失电时,由负载返过来另两相电压,中继断不开.
接地保护和断相是两码事,一个是电流保护,一个是电压保护.
回复
qiqi19801209
2007年11月01日 15:54:16
4楼
哥们说的不错!

但我建议使用电压继电器或电压监视继电器,各个公司的名称不统一,但个头都和中间继电器差不多,可以检测/监视3相电压,还有一定的调整范围及动作延时;

因为市电/油机切换不只是在市电完全失电的情况,还包括市电低电压的情况;所以强烈建议使用电压继电器,不使用中间继电器!

回复