安装师傅把冷凝管跟内机排水口用胶粘起来才发现还有个这个,他说不装也无所谓?
安装师傅把冷凝管跟内机排水口用胶粘起来才发现还有个这个,他说不装也无所谓?
13楼
商用机,它的横向管路较长,多年使用以后会出现脏堵,
家用,使用时间短,室温较高,冷凝水不脏,管路短,下水管脏堵的机率比较小
下水管装的是软管,则可不用此软连接,
如果是硬管,很容易掰成死弯,需要此软连接
回复
14楼
游荡四方 发表于 2015-12-19 09:48 商用机,它的横向管路较长,多年使用以后会出现脏堵,家用,使用时间短,室温较高,冷凝水不脏,管路短, …pvc管子是硬管啊,管子拐弯处都用的接头
回复
15楼
lianshuai 发表于 2015-12-19 10:18 pvc管子是硬管啊,管子拐弯处都用的接头主要是已经用胶水粘住了,我叫他们弄他们说会更不好。。。
回复
16楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-19 11:11 编辑
pvc管子是硬管啊,管子
拐弯处都用的接头
已经做好了弯头,效果好于软管接头,不用再改软管了,
与减震无关
我常年去现场解决空调下水脏堵和验收的问题,有经验
回复