安装师傅把冷凝管跟内机排水口用胶粘起来才发现还有个这个,他说不装也无所谓?
安装师傅把冷凝管跟内机排水口用胶粘起来才发现还有个这个,他说不装也无所谓?
2楼
一是变口,用于不同口径连接管
二是便于弯曲不打折,防止淤泥堵塞,
如果连接管不存在上述问题,可不用装
回复
3楼
游荡四方 发表于 2015-12-14 10:12 一是变口,用于不同口径连接管二是便于弯曲不打折,防止淤泥堵塞,这个管件最后打扫的时候我们的师傅才发现。。。看了一个日立安装中央空调的ppt,里面很多的规范我家装的时候都没做,比如充氮焊接的时候让氮气充一会再焊,我看我们的师傅一边叫下面的帮手把氮气打开了就开始焊接。底下的人还在问他有没有吹过去。。。
回复
4楼
气体流动的速度很快的,没事的
冲氮气焊接,良心大大的好
回复
5楼
lianshuai 发表于 2015-12-14 10:56 这个管件最后打扫的时候我们的师傅才发现。。。看了一个日立安装中央空调的ppt,里面很多的规范我家装的时 …装了当然更好,否则配它干嘛?专用接头既便于插管连接,又不易漏水。
回复
6楼
当然需要安装了,这是软连接,起减震的作用。另外维修时比较方便,不用割管子。
下面的那个口是重力排水口
回复
7楼
软连接有软连接的作用,使用中安全可靠!
回复
8楼
本帖最后由 lianshuai 于 2015-12-18 11:49 编辑 斗战圣佛 发表于 2015-12-17 12:55 软连接有软连接的作用,使用中安全可靠!我跟经销商说给我加上那个管子,经销商说已经把水管和那个口粘住了,说那东西就是减震,家用的这个东西一般不装,装了那个怕热胀冷缩后更容易漏水。空调内机安装的很稳固,也不是很需要那个来减震。。
回复
9楼
所谓存在即是合理的,一般有的东西,最好都是给安装上的。
不过这个小软接不装也没有影响。
回复
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-18 14:06 编辑
作为商用来讲,因其空调使用率高,冷凝水较多,
这些水里有很多的灰尘在里边,下水管里会集尘.
我是常年搞商业空调维修的,排水管脏堵是常见现象,
脏堵的常见部位就是横向管路过长,管路不直,有明显的弯曲,
弯头部位有死弯,接管部位明显缩小
如果横向管路较短,弯头处可不用加接软管
如弯头处没有死弯,也不是使用的硬管,不建议事后二次加装,
回复
12楼
游荡四方 发表于 2015-12-18 13:43 作为商用来讲,因其空调使用率高,冷凝水较多,这些水里有很多的灰尘在里边,下水管里会集尘.那家用的一般脏堵的可能性大么?如果脏堵我这个已经冷凝水管用的就是pvc管,已经粘到内机上了,如果要维修清洗的话只能锯断管子?
回复