单位结构老总要求 地下室侧墙顶部设置框架梁 框架梁承受上部竖向荷载 侧墙单独承受土体水平力 也就是说框架部分承受上部荷载 地下室侧墙当做挡土板来计算 这种方式对吗? 这样的话 太麻烦了 求大神前辈解释
单位结构老总要求 地下室侧墙顶部设置框架梁 框架梁承受上部竖向荷载 侧墙单独承受土体水平力 也就是说框架部分承受上部荷载 地下室侧墙当做挡土板来计算 这种方式对吗? 这样的话 太麻烦了 求大神前辈解释
12楼
如果我是甲方我就让你改,有什么理由做梁
回复
13楼
老总说的当然没错了
回复
14楼
路过,打个酱油
回复
15楼
老总说的当然没错了
回复
16楼
连暗梁的都不需要做
回复
17楼
这样设有用吗?
回复
18楼
那个不应该是框架梁 而是一个暗梁 ,老总说的应该是给个意思
回复
19楼
如果为了避免地下室外墙参与地震作用,地下室外墙需要与上部脱开(设横缝),这时需要设置框架梁,如果地下室外墙不与主体脱开,不用设框架梁
回复
20楼
都行的,反正整个剪力墙相当是深梁,看地方做法就行
回复