冷水机组,0度以上时,压缩机温热,0度以下比如零下7度时,压缩机结满露水但不结霜,能不能说明制冷剂是多了还是正合适?压缩机是活塞机.
冷水机组,0度以上时,压缩机温热,0度以下比如零下7度时,压缩机结满露水但不结霜,能不能说明制冷剂是多了还是正合适?压缩机是活塞机.
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-12-13 16:02 编辑
制冷剂稍微多了点,或者膨胀阀节流大了(开启度过大)。
正常情况下,制冷温度在零下,或者气温较低时,压缩机机体(含全封闭式)除吸气口(吸气阀)处会结点露外,开启式和半封闭式压缩机的低压缸(含缸盖)会有些结露外,其他部位都不得结露,更不得结霜!
回复
3楼
压机接露水,肯定是不太正常,
制冷剂过多,液体过冷,热负荷小,都有可能
原因出在那里,需要结合高低压力,过滤器温度来分析,
气温较低,冷凝压力是否有效的控制是关键
回复
4楼
会不会是蒸发器换热效果差的原因?
回复
5楼
你们真墨迹,测试吸气压力,吸气温度,看看有没有吸气过热度就可以。
回复
6楼
summer123xia 发表于 2015-12-17 22:37 你们真墨迹,测试吸气压力,吸气温度,看看有没有吸气过热度就可以。请问,过热度在什么范围内是正常的?
回复
7楼
太湖风 发表于 2015-12-17 23:38 请问,过热度在什么范围内是正常的?压缩机结了霜也有吸气过热度,压缩机发热发臭也有过热度。制冷剂不同,过热度不同;制冷系统不同,过热度不同;过热度随蒸发温度而变化。
回复
8楼
很有用,谢谢楼主
回复
9楼
太湖风 发表于 2015-12-17 23:38 请问,过热度在什么范围内是正常的?3-5K的吸气过热度
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-18 06:49 压缩机结了霜也有吸气过热度,压缩机发热发臭也有过热度。制冷剂不同,过热度不同;制冷系统不同,过热 …还真没有听过吸气过热度跟制冷剂有关, SSH=Ts-Te. 难道R410A 和R22冷媒不同,在系统上要求的吸气过热度就不一样? 过热度只是判断系统有没有回液,跟结霜没有直接的关系。
回复
11楼
summer123xia 发表于 2015-12-22 08:32 还真没有听过吸气过热度跟制冷剂有关, SSH=Ts-Te. 难道R410A 和R22冷媒不同,在系统上要求的吸气过热度就 …那是你的认识问题,如果过热度过小,回气管或压缩机能不结霜吗?怎么没有关系呢?假如某系统的制冷剂是R600a,与R22的过热度能一样吗?