EEV开度不变,增加系统冷媒量,高低压都降低,过冷度降低
l55366
l55366 Lv.2
2015年12月12日 10:39:50
来自于热泵工程
只看楼主

热泵干衣机系统,闭式循环,在调整冷媒充注量时发现,增加充注量,系统的排气压力和吸气压力都降低了,过冷度也降低了,求指教原因是什么

热泵干衣机系统,闭式循环,在调整冷媒充注量时发现,增加充注量,系统的排气压力和吸气压力都降低了,过冷度也降低了,求指教原因是什么
免费打赏
l55366
2015年12月13日 14:42:42
2楼
加减充注量、调节膨胀阀,系统低压都没有变化,高压变化较明显:增加充注量时高压提高,低压不变;增加阀开度时,高压降低,低压不变。这到底是什么原因?系统漏风?求大神指教到底怎么才能把蒸发温度提上去。之前做实验,蒸发压力还能在6bar(表压),这段时间蒸发压力就怎么都上不去了
回复
l55366
2015年12月14日 22:59:27
3楼
原因找到了,滚筒漏风。
现在吸气压力上来了,但是机子的功率也上来了,是因为低压高了的缘故吗?压比和之前比并没有提高
回复
zengruo
2016年09月27日 16:53:36
4楼
狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/