热泵干衣机系统,闭式循环,在调整冷媒充注量时发现,增加充注量,系统的排气压力和吸气压力都降低了,过冷度也降低了,求指教原因是什么
热泵干衣机系统,闭式循环,在调整冷媒充注量时发现,增加充注量,系统的排气压力和吸气压力都降低了,过冷度也降低了,求指教原因是什么
2楼
加减充注量、调节膨胀阀,系统低压都没有变化,高压变化较明显:增加充注量时高压提高,低压不变;增加阀开度时,高压降低,低压不变。这到底是什么原因?系统漏风?求大神指教到底怎么才能把蒸发温度提上去。之前做实验,蒸发压力还能在6bar(表压),这段时间蒸发压力就怎么都上不去了
回复
3楼
原因找到了,滚筒漏风。
现在吸气压力上来了,但是机子的功率也上来了,是因为低压高了的缘故吗?压比和之前比并没有提高
回复
4楼
狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/
回复