酒精厂污水臭氧氧化脱色
臭氧系统
2015年12月11日 19:55:02
来自于水处理
只看楼主

项目名称:酒精厂(玉米)污水脱色提标改造 污水来源:生化出水 原有水泥水池:15*5*4m(有效水深3.5m) 进水方式:连续式 臭氧发生器:4kg/h,空气源 臭氧经济投加量:12.5g/m3 接触停留时间:60min 吨水处理成本:0.275元/m3(以1元/度电计) 水流量:262m3/h 水温:冬季30~32℃;夏季38~40℃

项目名称:酒精厂(玉米)污水脱色提标改造
污水来源:生化出水
原有水泥水池:15*5*4m(有效水深3.5m)
进水方式:连续式
臭氧发生器:4kg/h,空气源
臭氧经济投加量:12.5g/m3
接触停留时间:60min
吨水处理成本:0.275/m3(以1/度电计)
水流量:262m3/h
水温:冬季3032℃;夏季38~40
原水色度:90100
排放口色度:<30
原水COD95~100mg/L
排放口COD :36 40 mg/L
原水PH值:6.67
排放口PH值:7.39
排放口PH值:7.39


生化出水
原排水
臭氧接触氧化池曝气试压
氧化过程中产生的悬浮物
调试中期出水
最终出水
排放口